Titel: Varierande diff mellan T12 och T11
Skrivet av: scurb skrivet 29 december 2008, 18:54:50
Hej!

Är en nybliven ägare av IVT 290A/W samt 900-VP. Har säkerligen en uppsjö med kunskapstapp inom området och skulle högst troligen kunna bombardera med frågor, men jag nöjer mig tillsvidare med en :) :

Diffen mellan T12 och T11-givarna samt dess gränsvärden (12-8-6) har jag studerat lite. Min fråga är således om det är normalt att detta skiljevärde (mellan T12 och T11) varierar från strax över det uppskattade värdet (t.ex. 6.8 vid ~-6.7 grader ute) till exempelvis 3.2. Därefter vänder det uppåt igen, för att nå toppen och sedan falla igen (känns ungefär stemässigt som en sinuskurva).

Vad säger ni experter?
Titel: SV: Varierande diff mellan T12 och T11
Skrivet av: Carl N skrivet 29 december 2008, 19:27:59
Jag antar att variationerna sammanfaller med om VP:n går eller står?
Titel: SV: Varierande diff mellan T12 och T11
Skrivet av: scurb skrivet 29 december 2008, 19:44:09
Nja, jag tycker det pendlar "konstant", dvs även när VP är aktiv (iaf så låter det om den  :) samt att givarna för värmebärare ut/in (T8 och T9) håller ett konstant värde).
Titel: SV: Varierande diff mellan T12 och T11
Skrivet av: mikaelanderlund skrivet 30 december 2008, 19:12:22
Hej,

T11 registrerar köldmedietemperaturen i förångaren och T12 registrerar lufttemperaturen strax utanför förångaren. Temp diffen mellan dessa ökar när is börjar byggas upp och diffen minskar åter vid avfrostning. Det går upp och det går ner. 12-8-6 är gränsvärdena vid olika yttertemperaturer. Variationen är alltså normal.