Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Fjärrstyrning Rego 800 firmware 3.30.0  (läst 5579 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
Fjärrstyrning Rego 800 firmware 3.30.0
« skrivet: 01 januari 2013, 12:00:10 »
Har en IVT 290 A/W från 2008 som jag uppdaterar med nytt CPU-kort och därmed fått ny firmware, version 3.30.0.
Version 3.30.0 har en del helt nya funktioner gällande fjärrstyrning. Har därav lite frågor som någon kanske har svar på?

Externstyrning varmvatten
Funktionen går att aktivera i menysystemet för Rego 800 vilket innebär att man därefter fjärrmässigt kan blockera varmvattenproduktion.
  • Vilken ingÃ¥ng pÃ¥ styrkortet används för att trigga blockeringen?
  • Finns det nÃ¥gra villkor när blockeringen automatiskt slÃ¥s av? Exempelvis om shunten öppnas, elpatron aktiveras eller om utetemp understiger en viss temperatur?

Externstyrning värme
Funktionen går att aktivera i menysystemet för Rego 800 vilket innebär att man därefter fjärrmässigt kan blockera värmevattenproduktion.
  • Vilken ingÃ¥ng pÃ¥ styrkortet används för att trigga blockeringen?
  • Finns det nÃ¥gra villkor när blockeringen automatiskt slÃ¥s av?

Fjärrstyrning
Funktionen går att aktivera i menysystemet för Rego 800 vilket innebär att man därefter fjärrmässigt antingen kan sänka eller höja börvärdet på T1 ett inställt antal grader.
Under tiden som funktionen är fjärrmässigt triggad är också innegivaren inaktiverad.
  • Vilken ingÃ¥ng pÃ¥ styrkortet används för att trigga fjärrstyrningen?
  • Finns det nÃ¥gra villkor när fjärrstyrningen slÃ¥s av?
« Senast ändrad: 01 januari 2013, 12:03:32 av Erik-NA »
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Fjärrstyrning Rego 800 firmware 3.30.0
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2013, 13:49:38 »
Det är Di4 som används och man ställer in i Regon vad som skall hända när den kortsluts. Det är således inte en ingång för varje funktion, utan man får bestämma sig för vad man vill skall hända...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: Fjärrstyrning Rego 800 firmware 3.30.0
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2013, 15:00:54 »
Aha, då förstår jag gällande Di4. Du skriver "kortsluts", undrar om man kan kortsluta den med denna, https://temperatur.nu/o1c-1-utgang-med-skruvterminaler-p-322.html, som har en transistorutgång.

Har uppdaterat vpwiki.org med beskrivning om fjärrstyrning http://vpwiki.org/index.php/Rego800_reglersystem#Fj.C3.A4rrstyrning

Är det någon som vet något om övriga frågor?

« Senast ändrad: 01 januari 2013, 16:48:11 av Erik-NA »
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Fjärrstyrning Rego 800 firmware 3.30.0
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2013, 18:05:58 »
Jag tror inte det finns nåt annat villkor än ingången. Så länge den är aktiv så är valt fjärrstyrningsalternativ aktivt.

Vad gäller första alternativet (blockerad varmvattenproduktion) så borde tillskottet funka som vanligt eftersom man inte har blockerat husvärmen. Dvs elpatronen värmer pannan till vald stopptemp när shunten öppnar.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad rgx107

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +0/-0
SV: Fjärrstyrning Rego 800 firmware 3.30.0
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2013, 20:17:56 »
Aha, då förstår jag gällande Di4. Du skriver "kortsluts", undrar om man kan kortsluta den med denna, https://temperatur.nu/o1c-1-utgang-med-skruvterminaler-p-322.html, som har en transistorutgång.
Jag fick inte länken att fungera men i regel förutsätts en "potentialfri" utgång dvs ett relä eller möjligen en optokopplare. Det är säkrast, om det till exempel händer något med loggern riskerar du inte att kvadda värmepumpen och vice versa. Du kopplar enkelt ett relä till transistorutgången.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: Fjärrstyrning Rego 800 firmware 3.30.0
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2013, 20:36:46 »
Någon som har koll på var det är möjligt att "sno ström" till ett svagströmsrelä i styrsystemet för Rego 800? Borde finnas någon pinne på något kort med +5V eller liknande?

Länken skall vara https://temperatur.nu/o1c-1-utgang-med-skruvterminaler-p-322.html
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Fjärrstyrning Rego 800 firmware 3.30.0
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2013, 00:56:22 »
12V finns det i CanBus-kontakten. 5V borde finnas i ena pinnen på analogingångarna.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Fjärrstyrning Rego 800 firmware 3.30.0
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2013, 15:46:11 »
Fel av mig... Analogingångarna har gemensam jord. +5V och jord finns på den nedre vänstra resp övre högra pinnen på kontakten till höger.

Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: Fjärrstyrning Rego 800 firmware 3.30.0
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2013, 19:58:39 »
Tack för svaret Purjo! Uppskattas enormt.  Har du elschema pÃ¥ korten?
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Fjärrstyrning Rego 800 firmware 3.30.0
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2013, 22:47:03 »
Bara som jag har ritat själv på papper. Det är inte speciellt avancerade kopplingar... Om jag får tid så kan jag renskriva dom i nåt elektroniskt format.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: Fjärrstyrning Rego 800 firmware 3.30.0
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2013, 17:21:07 »
Har nu fixat en manuell strömbrytare till Di4 som en interimslösning till styrningen är klar här i fritidshuset.
Huset har innegivare.

Har kommit fram till att när jag åker härifrån kommer jag att sänka temperaturen genom att sänk värmekurvan och ställa ned börvärdet på innegivaren till +15 grader.

I normalfallet kommer alltså inte di4 vara triggad. Detta eftersom innegivaren är deaktiverad när fjärrstyrningen är triggad.
Minst ett dygn innan vi kommer hit kontaktar jag grannen som slår om strömbrytaren för att aktivera fjärrstyrningen. Jag väljer då att öka börvärdet på framledningen det antal grader som jag sänkte värmekurvan.

När jag kommer till huset slår jag av fjärrstyrningen och höjer både värmekurvan och börvärdet på innegivaren.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!