VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: fresva skrivet 30 december 2011, 20:20:26

Titel: Val "ej tillskott"
Skrivet av: fresva skrivet 30 december 2011, 20:20:26
Jag har en IVT med Rego 637. I meny 5.5 finns möjlighet att välja bort tillskott. Jag är intresserad av att blockera tillskott i samband med användning av semesterfunktionen, eftersom regulatorn alltid kör stenhårt med tillskott när det är dags att återgå till normal temp. Min fråga gäller vad som händer vid kompressorstop e.dyl. Kommer tillskottet att gå in ett sådant läge, trots att jag valt bort det, eller riskerar jag ett kallt hus och sönderfrusna vattenledningar?
Titel: SV: Val "ej tillskott"
Skrivet av: Per Lu skrivet 31 december 2011, 20:40:28
På IVT:s hemsida har jag hittat en bra beskrivning av REGO 600 (som min pump har) och där står att vid Tillskott= nej så aktiveras tillskottet bara vid larm och varmvattenspets!

Det borde vara likadant med din REGO. Det finns säkert en likadan bra beskrivning av REGO 637 på IVT:S hemsida som du kan ladda ner!

Per L
Titel: SV: Val "ej tillskott"
Skrivet av: fresva skrivet 03 januari 2012, 20:31:22
Tack! Då bör det med andra ord inte vara några problem för mig. Blir det larm så går tillskottet in. Det är ju en rimlig regulatordesign, men man vill ju inte chansa.