Titel: 1245 - Hur fungerar belastningsvakten?
Skrivet av: Strip skrivet 03 augusti 2015, 07:42:40
Hur fungerar belastningsvakten? Hindrar den start av eltillskott? Hindrar den start av VP? Stannar den VP om total ström överskrider inställd säkring?

Anledning till min fråga är att vi ska installera en avloppskasun med tillhörande pump. Den senare drar över fyra kW, så på vinterns kallaste perioder finns en stor risk att total belastning på mina stackars huvudsäkringar vida överstiger vad de kan hantera. Frågan är då om VP är snabb att stänga av sig när avloppspumpen startar, eller om jag blir tvungen att montera en belastningsvakt även där.
Titel: SV: 1245 - Hur fungerar belastningsvakten?
Skrivet av: erp skrivet 03 augusti 2015, 07:52:55
Belastningsvakten påverkar inte pumpen, den kopplar ner elpatronerna stegvis när det behövs.
Titel: SV: 1245 - Hur fungerar belastningsvakten?
Skrivet av: Strip skrivet 03 augusti 2015, 10:21:39
Tackar!
Titel: SV: 1245 - Hur fungerar belastningsvakten?
Skrivet av: Strip skrivet 04 augusti 2015, 19:51:13
Finns det någon möjlighet att styra en extern förbrukare med den inbyggda effektvakten i 1245? Det står inget i manualen, men jag har en gammal manual och ny mjukvara...
Titel: SV: 1245 - Hur fungerar belastningsvakten?
Skrivet av: Puckonen skrivet 04 augusti 2015, 21:02:38
Vet inte om det finns ngn utgång på ngt av pumpens kort man skulle kunna hacka om man är löjligt kunnig och har mycket fritid. Men pumpen anpassar sig till husets förbrukning, så vrålar din externa förbrukare på med en massa kräm så "styr"/stryper den snarare pumpen så du slipper skjuta huvudsäkringar till huset.

En extern/fristående lösning är nog lättare att styra din externa förbrukare med, ngn av Rickards tänger/elmätare kanske kan vara en bra början och sedan snickra ihop en hallonpaj eller annan mikrodator att styra on/off på din externa förbrukare?
Titel: SV: 1245 - Hur fungerar belastningsvakten?
Skrivet av: Håkke skrivet 04 augusti 2015, 21:43:39
Här är ett exempel på en 2 stegs belastningsvakt. http://www.coala.se/?p=2&n=8

Jag har en sådan i min central pga en del problem med blåsta huvudsäkringar med gamla värmepumpen.  Efter bytet av värmepump 2009 bryter den i huvudsak enbart bort bastuaggregat när man bastar och tex tvättmaskinen går samtidigt och vp startar.   Har inte blåst en huvudsäkring sen 2008 då belastningsvakten installerades.
Titel: SV: 1245 - Hur fungerar belastningsvakten?
Skrivet av: micke e skrivet 23 augusti 2015, 00:51:43
sitter inte sensorerna på inkommande? pumpen drar ju det den drar när bara pumpen går utan el tillskott(bortsett från styrda cp,)den kommer ju att reglera ner ev elpatroner när du överskrider inställd max belastning eller?
Titel: SV: 1245 - Hur fungerar belastningsvakten?
Skrivet av: Carl N skrivet 23 augusti 2015, 09:38:07
Hej!
Hur kommer cirkpumpen i avloppskasunen jobba?
Om den inte går alltför långa perioder så klarar tröga säkringar överbelastning ett tag.
Belastningsvakten i 1245 stänger säkert elpatron när cirkpumpen drar igång, kompressorn drar max 2 kW så 16 A huvudsäkringar ska klara detta och lite till.
Jag misstänker att du är orolig för vad som händer om tvättmaskin eller diskmaskin går samtidigt, men jag skulle nog ändå vänta och se en vinter om detta inte funkar?
Titel: SV: 1245 - Hur fungerar belastningsvakten?
Skrivet av: cocacola skrivet 23 augusti 2015, 22:59:42
En avloppspump som drar 4 kw  Sc:,h till en villa??
ska du verkligen ha en sån stor pump?
cc
Titel: SV: 1245 - Hur fungerar belastningsvakten?
Skrivet av: Strip skrivet 31 augusti 2015, 21:33:48
Hej!
Hur kommer cirkpumpen i avloppskasunen jobba?
Om den inte går alltför långa perioder så klarar tröga säkringar överbelastning ett tag.
Belastningsvakten i 1245 stänger säkert elpatron när cirkpumpen drar igång, kompressorn drar max 2 kW så 16 A huvudsäkringar ska klara detta och lite till.
Jag misstänker att du är orolig för vad som händer om tvättmaskin eller diskmaskin går samtidigt, men jag skulle nog ändå vänta och se en vinter om detta inte funkar?

Skulle tro att jag kan ha ganska korta tömningstider. 1,34 l/s @ 48m  med fullt mottryck, så kanske sju max åtta minuter om dagen?
Jag vet ju att jag ligger väldigt nära belastningsgränsen på vintern. Alla hushållsmaskiner måste ju gå exakt samtidigt av någon underlig anledning  ::)

En avloppspump som drar 4 kw  Sc:,h till en villa??
ska du verkligen ha en sån stor pump?
cc

Tack CC, äntligen nån som håller med mig. Jag tycker också att det är en löjligt gigantisk pump, men han som räknar och säljer menar att kommunens mottryck på 20m (= 2 Bar om jag fattat rätt?) kan bli besvärligt. Teorin är väl att de vid häftiga skyfall kan få så mycket inläckage att pumparna går flera dagar i sträck, vilket i sin tur skulle göra att våra pumpar får svårt att komma ut på nätet. De har en mindre pump som jag tror skulle funka, men då menar han att den pumpen skulle ligga för nära dödpunkt. De har även föreslagit en liten skruvpump (de ger högre tryck men mycket lågt flöde) men den är jag skeptisk till då flödet i ledningarna skulle bli dåligt. Önskar att jag kunde räkna på detta själv, men jag har bara diagram o kika på och det är ju inte så lätt att säga emot ett proffs :(
Titel: SV: 1245 - Hur fungerar belastningsvakten?
Skrivet av: Carl N skrivet 01 september 2015, 22:15:25
Skulle tro att jag kan ha ganska korta tömningstider. 1,34 l/s @ 48m  med fullt mottryck, så kanske sju max åtta minuter om dagen?
Jag vet ju att jag ligger väldigt nära belastningsgränsen på vintern. Alla hushållsmaskiner måste ju gå exakt samtidigt av någon underlig anledning  ::)

Jag skulle nog påstå att har du tröga säkringar är det inga problem.