Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: martinnorlund skrivet 29 juni 2014, 20:25:34

Titel: Drifttid
Skrivet av: martinnorlund skrivet 29 juni 2014, 20:25:34
Hejsan,
Första gången som jag skriver här.

Har installerat en Nibe F1245-8kw och en UKV 100 till en sjökollektor. ca 330m kollektor i sjön, ca 100m i blötmyr och resten i grusbacke ungefär 500m kollektor allt som allt
En enplansvilla byggd 1983 på ca 140kvm boyta och 60kvm.

Pumpen installerades och startades upp den 16/6-14 och tills nu har det varit 195 starter med en drifttid på 54h varav 17 varmvatten timmar.
Detta ger en snittgång på ca 16,6 minuters drifttid per start.
Är detta en bra siffra eller nått som jag kan få hjälp att trimma in bättre? Har det gått för lite länge för att man ska börja pilla med gradminuter och liknande?
Min installatör satte kurva 6+1 grad, men detta har jag sänkt till kurva 4+0 för att de har varit så varmt i huset på morgonen. Att jag sänkt kurvan är bara nu under sommaren, kommer ju självklart att få höja den till hösten och vintern eftersom jag bor i Västerbottens inland.
Hittar inte heller vart det ska finnas ett USB uttag för att kunna logga pumpen.

Tacksam för hjälp å svar!
Martin 
Titel: SV: Drifttid
Skrivet av: Carl N skrivet 29 juni 2014, 20:36:09
Hej!
Under powerknappen är uttaget för USB.
Stoppar du in en USB så ska en ny meny (7) dyka upp på panelen.
Välj loggning och ställ upp intervallet till kanske 1 minut.
Glöm inte avsluta loggning (bocka ut "aktiverad") innan du tar ut USB-minnet.
Titel: SV: Drifttid
Skrivet av: superpalten skrivet 11 juli 2014, 10:04:16
Har haft igång min 1245 8kw sedan 15 Maj.

kompressor drifttid: 134h 
kompressor drifttid varmvatten 61h 
kompressorstarter:  350st   

Har ställt gradminuterna till -120 och ändrat så den inte ger någon värme ut efter +17