Ny Luft-vatten pump Autherm som inte låter
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Ny Luft-vatten pump Autherm som inte låter (läst 1626 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
KG
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
KG
Ny Luft-vatten pump Autherm som inte låter
«
skrivet:
30 januari 2005, 12:02:12 »
Citera
Hej,
Har någon hunnit utvärdera Autotherms nya luft-vatten värmepump 200L/V med uppåtriktat luftflöde. Reklamen säger att den inte hörs alls av grannar!? Vad står de för för kvalité i design och support?
KG i Sollentuna
Loggat
Marre
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 74
Karma +0/-0
Marre
Re:Ny Luft-vatten pump Autherm som inte låter
«
Svar #1 skrivet:
30 januari 2005, 15:15:50 »
Citera
Du kan även ställa frågan så här:
Är det någon som kan ge synpunkter på nya IVT Optima med Rego 800 Det är nämligen samma maskin oftast dockad till Elpanna 290 A/W. Eller sök i sökmotorn tror det finns några tidigare trådar om detta.
Loggat
besserwisser
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Karma +0/-0
besserwisser
SV: Ny Luft-vatten pump Autherm som inte låter
«
Svar #2 skrivet:
02 februari 2005, 18:26:48 »
Citera
kan säga att den låter mindre än hälften mot den gamla, har haft möjlighet att lyssna på båda uppställda med några meters mellanrum och sedan körda växelvis.
Loggat
CarMan
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 2545
Karma +0/-0
Kön:
CarMan
SV: Ny Luft-vatten pump Autherm som inte låter
«
Svar #3 skrivet:
02 februari 2005, 18:50:29 »
Citera
ta inte illa upp nu, men varför kommer altid såna här tips från nån med mycket få inlägg. käns bara som ren reklam.
Loggat
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel ner till åtminstånde -25grader
årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.
admin
Gäst
admin
SV: Ny Luft-vatten pump Autherm som inte låter
«
Svar #4 skrivet:
02 februari 2005, 22:03:22 »
Citera
HÃ¥ller med
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Ny Luft-vatten pump Autherm som inte låter
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 616
dolda: 0
användare: 11
Användare online
:
Henke_01
rocas
Heat?
tipo874
BiggerDigger
Daniel.
mindis
AndersKN
TS Comfort AB
Mike
UmeRoland
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info