Har du sett loggar på andra vp än just Nibe så du vet hur dom går ?
Nja, inte som jag kan komma på så här på rak arm, men rent logiskt så kan ju inte IVT fungera så dåligt som Nibe om de har designats för bypass - om så vore skulle de ju gå on/off stora delar av tiden, och om så vore skulle vi nog sett frågor och klagomål runt detta faktum.Samma resonemang har jag när det kommer till daikin och CTC, men det är ju inte skrivet i sten att det ÄR så bara för att det är just min slutsats.Man kan väl säga som så, att jag är säker på att Nibe inte kan hantera plötsliga förändringar på ett OK sätt, och bara det räcker för att jag hellre skall rekommendera andra märken.Om man vet att man har ett system där flöden och temperaturer kan variera snabbt.I ett system som mitt, utan termostater och shuntar funkar säkert Nibe perfekt.
Jag vill nog inte hålla med om att det är plötsliga förändringar i radiatorkretsen som är problemet. Oftast är det en kombination av avslutad varmvatten laddning och viss utetemp som gjort att kompressorregleringen hamnar i självsvängning under ett antal timmar efteråt i min anläggning. Det är ett rent mjukvaruproblem och jag hoppas verkligen att Nibes senaste uppdatering har löst det, vi får se i vinter. // Magnus
Det är nog väldigt få ägare som märker att vp går dåligt om dom inte loggar då får man i princip bo vid vp. Har inte Ctc gradminut reglering den också
Okej. Tack för snabbt svar. Någon som har tips vart man köper en ivt billigast?
Efter snart ett år med 321 så kan jag helt klart säga att IVTs styrning lämnar MYCKET att önska. Pumpen har stora problem att svänga in sig, börvärde är nåt den glad i hågen gasar förbi och bromsar förbi utan att bry sig om. COP blir ju därefter.... Två grafer http://twoalpha.com/pannrum/rexmonth.png en månad i våras med fram och retur samt utetemphttp://twoalpha.com/pannrum/April27-28.jpg två dagar i fjol med värden direkt från pumpens styrning/Jörgen