Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: F750 - LÃ¥g framledningstemp  (läst 17014 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jannebozz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 131
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
F750 - LÃ¥g framledningstemp
« skrivet: 15 oktober 2015, 09:48:07 »
Hej,

Nu när kylan kommer igen börjar pumpen visa sitt rätta jag :)
Jag har lite problem med att få upp framledningstemperaturen.

Jag kör med följande kurvor:
7.2 för system 1 (radiatorer, övervåning)
6.-2 för system 2 (golvvärme, nedervåning)

Nu när det är ca 0 gradigt, ska det vara ca 40 grader för system 1 och 31 grader för system 2.
System 1 får aldrig mer än ~31-32 grader och system 28-29 grader.
Värmebehov finns då gradminuterna rasat i botten (-900). Eltillsatsen är blockerad för den ska f-n inte behövas än (medeltemperaturen är ju +5 eller nått)
Jag får liksom inte ihop det. När pumpen gör varmvatten så kan man ju se att det är enkelt att ladda upp vatten till 50 grader.
I diagrammen ser man ju att framledningentemperaturen för system 1 "spikar" just när den gör varmvatten.
Annars ligger den och jazzar runt ~31 grader.

En annan sak som jag funderar på är värmebärarpumpen (den som kallas värmebärarpump 1).
Hastigheten på den är mycket ojämn. Den rör sig mycket likt kompressorfrekvensen förutom att den typ drar igång på 70% för att snabbt klinga av (se bild).
Är det normalt?

Fläkten går på 60% och 30% vid fläktsync.

Har nån några tips eller idéer på om något är tokigt?




Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: F750 - LÃ¥g framledningstemp
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2015, 11:03:39 »
40 °C i framledning bara på kompressorn? Är inte det att utmana ödet? Kurva 7(+2) är nog för högt och 40 °C motsvarar väl -10°C ute vid golvvärme.

Var har du på returen?
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad jannebozz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 131
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750 - LÃ¥g framledningstemp
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2015, 12:09:33 »
Nu är jag nog inte riktigt med på vad du menar. 40 grader är ju på system 1, dvs radiatorerna på övervåningen.
Returen på radiatorern brukar vara runt 4 grader, på golvvärmen runt 2-3

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: F750 - LÃ¥g framledningstemp
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2015, 12:58:07 »
Returledningen från radiatorerna bör väl vara max 8-10 °C under framledningstempen. För att kompressorn skall klara av denna tempdiff kanske den maximalt bör vara max 5-6 °C, vad vet jag.

Och returtempen kan väl knappast vara under rumstemperaturen alls, dvs. minst 22 °C i alla fall?
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F750 - LÃ¥g framledningstemp
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2015, 12:58:25 »
Hej!
Har du öppnat upp termostaterna på max när kurvorna trimmats in?
Jag gissar annars att cirkpumpen får kompensera för att dina termostater öppnar/stänger hela tiden.

Sen vet vi inte riktigt förutsättningarna, hur stort och välisolerat hus har du?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jannebozz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 131
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750 - LÃ¥g framledningstemp
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2015, 13:18:06 »
Termostaterna har varit på max under intrimning.
Jag har nyligen dragit upp termostaterna på max för att se om cirkpumpen och en högre framledning är möjlig.
På den bilden jag bifogade så är alla golvvärme samt radiator-termostater fullt öppna.
Normalt brukar jag låta alla radiatorer vara fullt öppna och endast reglera golvvärmen lite med rumstermostat (så att den inte står max öppen hela tiden)

Huset är 142 kvm, 2 våningar om 71 vardera och huset är byggt 2013.
Det får väl anses vara välisolerat då det är nybyggt och möter alla de normer och krav det ska...

Utloggad ugge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750 - LÃ¥g framledningstemp
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2015, 13:27:27 »
Fläkten går på 60% och 30% vid fläktsync.
Fläktsynk rekommenderas inte under svenska förhållanden enligt Nibe.

Om jag tolkar siffrorna rätt så går din fläkt ner i var när kompressorns går, alltså får du ut lägre effekt när du behöver den.
Kör istället på samma fläkthastighet oavsett om kompressorn går eller inte, du vinner inget på att överventilera (förutsatt att du uppfyller minimikravet 31 l/s för att F750 ska funka tillfredställande). Kan detta möjligen vara orsaken till att värmebärarpumpen går ner i varv? Temperaturen på kondensor och förångare sjunker med det lägre luftflödet och för att förhindra påisning sänks värmebärarflödet?
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: F750 - LÃ¥g framledningstemp
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2015, 13:34:42 »
Fläktsync innebär normal fläkt 60-65% vid kompressorn aktiverad och lägre utan. Jag har satt 50% vid vila, funkar bra tycker jag.  tummenupp
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad jannebozz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 131
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750 - LÃ¥g framledningstemp
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2015, 14:39:22 »
Mig veterligen så innebär fläktsync bara att när kompressorn inte går eller när pumpen avfrostar så går fläkten ner på inställning 2.
Dvs när pumpen inte gör något, så kan man sluta dra in en massa kalluft.
Det borde väl bara vara positivt (under förutsättning att det inte rinner fukt längs väggarna  :))

Utloggad jannebozz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 131
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750 - LÃ¥g framledningstemp
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2015, 15:50:03 »
Hur gör ni som har golvvärme på bottenvåning och radiatorer på övervåning, kör ni olika kurvor på systemen eller låter ni bottenvåningen styra (genom att köra samma kurva)?

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: F750 - LÃ¥g framledningstemp
« Svar #10 skrivet: 15 oktober 2015, 16:03:10 »
Janne, vad är din(dina) returtemp egentligen?
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad jannebozz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 131
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750 - LÃ¥g framledningstemp
« Svar #11 skrivet: 15 oktober 2015, 16:17:56 »
Som jag skrev tidigare,
Retur radiatorer ca 4 grader lägre än framledningstempersturen.
För golvvärmen, ca 2-3 grader...

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F750 - LÃ¥g framledningstemp
« Svar #12 skrivet: 15 oktober 2015, 16:40:08 »
Hej!
Kollade lite i excel-filen.
BT20 = 9.8 °C, stämmer det? drar den tjyvluft utifrån?
I så fall sänker detta uteffekten på din värmepump väsentligt.

Rumstemp på 22,7 °C är det som du vill ha det?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jannebozz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 131
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750 - LÃ¥g framledningstemp
« Svar #13 skrivet: 15 oktober 2015, 16:45:17 »
Ska jag vara ärlig vet jag inte vad BT20 är för något.
Tjuvluft, är det baksug nånstans menar du?
Har en ganska frusen fruga, så runt 22.5-23 är önskvärt...

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F750 - LÃ¥g framledningstemp
« Svar #14 skrivet: 15 oktober 2015, 16:51:05 »
BT20 mäter lufttemp på frånluften in till värmepumpen.
Den bör ligga runt rumstemperatur.
Om ventilationsrören inte är täta kan det sugas in luft utifrån.
Om rören är dåligt isolerade kan de kylas om de passerar vinden (vilket de oftast gör).

Skillnaden är så stor att jag tror de är otäta, eller så visar tempgivaren fel.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!