Förtrycket ska vara
lägre än systemtrycket och motsvara det ungefärliga statiska trycket.
Dvs motsvara trycket höjden mellan kärlet och värmesystemets högsta punkt + 0,3 bar.
Sedan fyller man på vatten som motsvarar ca 0,2 bar över förtrycket.
I ditt fall så motsvarar förtrycket ett värmesystem som är ca 12 m högt.
1 bar trycker en vattenpelare på 10 m så varje meter motsvarar 0,1 bar.
Har klippt ut följande från en installationsmanual till ett expansionskärl
http://www.flamco.se/flamco_se/se/pdf_technical_data.ContentPar.89838.File.tmp/man.sve.flexcon.pdfAnvisning för igångkörning
Kontrollera att förtrycket är lika med anläggningens statiska tryck (höjd till översta värmare + 0,3 bar marginal). Släpp ut, ev fyll på, kvävgas eller luft via luftnippel på kärlets botten så att rätt förtryck erhålles.
Ställ in den justerbara röda visaren på manometern på det korrigerade förtrycket i expansionskärlet
Öppna ev avstängningsventil på expansionsledningen samt alla avluftningsställen.
Fyll anläggningen långsamt. Avlufta under påfyllningen vid avluftningsställen.
Påfyllningstrycket vid kärlet bör vara 0,2 bar högre än förtrycket i kärlet (se inställd röd visare).
Värm upp anläggningen under en halv dag till högsta temperatur och avlufta regelbundet.
Anläggningens tryck kommer nu att variera med anläggningens medeltemperatur. Vid kall anläggning skall trycket vara lika med förtrycket och vid högsta temperatur något under max tryck.