Skrivet av: erksson
« skrivet: 10 juni 2012, 17:52:47 »
Tack för svar.
Nu har jag testat lite mer. Pumpen producerar som sagt värme till radiatorerna som den ska men lyckas inte producera varmvatten alls. Lampan för varmvatten lyser men spaken på motorn rör sig inte alls när den byter från radiatorvärme till varmvatten. Det innebär att pumpen går och indikerar att den producerar varmvatten men så sker inte, istället slår den ifrån med larmet "Retur hög" och detta upprepas sedan med jämna mellanrum.
Jag har provat att koppla bort motorn och trycka in ventilen så att den värmer varmvatten, det fungerar då som det ska, dvs de n producerar varmvatten tills den nått 45 grader och slår då ifrån.
Jag tror därför att det är motorn som har lagt av. Jag har motionerat och smörjt växelventilen och den går hyfsat lätt nu. Den tar ca 7 sek att gå tillbaka, men det har jag förstått som att det är normalt.
Angående motorn, är det någon som har samma motor, Honeywell VC4013? Är det några dioder som ska lysa när den fungerar eller går det på något annat sätt att se att den funkar?