Författare Ämne: Mäta värmeavgivning?  (läst 2814 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad zx9

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
Mäta värmeavgivning?
« skrivet: 14 februari 2009, 15:53:24 »
Hur går man tillväga om man vill avläsa värmeavgivningseffekten hos en IVT Greenline HT+E17? Jag behöver nämligen mäta uppgifter om värmepumpens värmeavgivning och elförbrukning under de senaste 12 månaderna. Är pumpens värmeavgivningseffekt något reglercentralen kan se direkt eller behövs en extern värmemätare? Jag är inte helt på det klara med vad som menas med värmeavgivning för endast pumpen.

Tack på förhand!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Mäta värmeavgivning?
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2009, 16:55:20 »
Är det för någon form av energideklaration?
I sÃ¥ fall sÃ¥ skulle jag uppskatta effektavgivningen till 16,5 kW och elförbrukningen = drifttid x 5 kWh.  ;)
« Senast ändrad: 14 februari 2009, 17:01:08 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad zx9

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Mäta värmeavgivning?
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2009, 17:08:43 »
Tack för ditt svar!

Detta är en uppföljning som ska göras för att få behålla ett stöd från länsstyrelsen. Man ska årligen rapportera just elförbrukning och värmeavgivning. Det står något om att man behöver en godkänd elmätare och värmemätare för detta men denna utrustning kan jag inte finna. Antog att man kunde läsa av detta på centralen.

Det sitter en 9kw tillskottspatron i systemet iallafall, så man kan ju enkelt räkna ut elförbruknning på just denna.

Såhär står det i manualen:

Avgiven/Tillförd effekt vid 0/35C  16,7/3,7 kw
Avgiven/Tillförd effekt vid 0/50C  16,2/4,9 kw



Edit:  Nu blev det spännande! Man ska tydligen ha en värmemätare som uppfyller boverkets krav enl BVF 1994:26 och en sÃ¥dan mätare ska registrera "avgiven termisk energi" och mäta värmebärarens flöde, skillnad mellan framlednings temp/retur temp samt beräkningsfunktion för termisk energi.

Är du rätt säker på att vi inte har en sådan mätare men kan man beräkna detta på ett trovärdigt sätt? :)


« Senast ändrad: 14 februari 2009, 17:36:24 av zx9 »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Mäta värmeavgivning?
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2009, 19:05:24 »
OK, då behöver du en sån här pryl:

http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=25&products_id=47

samt en under-elmätare till din VP, som t ex den här:

http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=35

Dessa funktioner finns inte inbyggd i en värmepump.
« Senast ändrad: 14 februari 2009, 19:07:41 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad zx9

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Mäta värmeavgivning?
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2009, 21:07:59 »
Perfekt!! Tack!  :D

Tror du dessa prylar är godkända för denna typ av mätning alltså?

Utloggad staffan55

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 216
  • Karma +0/-0
SV: Mäta värmeavgivning?
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2009, 00:09:34 »
Till vår idrottsförening hade vi samma krav. Kolla med Lst innan du monterar ngt. De kan vara väldigt "fyrkantiga".
Vi blev tvungna att montera en betydligt dyrare mätare som installerades av VP-installatören. Men å andra sidan lyckades vi "tjata" till oss kompletterande bidrag för denna installation.
Fö har vi exakt samma pumpar
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29

Utloggad zx9

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Mäta värmeavgivning?
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2009, 16:58:26 »
Nu har vi köpt in de mätare som Carl rekommenderade och det verkar vara fina grejer :) Godkända av Boverket var dem med.

Strömmätaren är ju en baggis att installera men hur göra med värmemätaren? Har läst mig till att man vill ha uppgift om pumpens värmeavgivning och då antar jag att man även vill mäta den del som går till VV. Detta försvårar ju det hela en hel del för då måste man alltså mäta innan shunten som delar mellan VV och radiatorerna. Har snokat inne i våran E17 och vet var jag borde koppla in flödesmätaren men nu ett par frågor:

1. Är det OK flödesmässigt att gå från Cu 28 rör till flödesmätarens 1" PN16 och sedan tillbaka till Cu28 innan shunten? Jag kommer inte att ställa till det för värmepumpens funktion?

2. Var hittar jag lämpliga rörkopplingar till detta projekt?

3. Kommer jag äventyra garantin om jag gör denna operation innanför skalet på min E17?

Tack för all hjälp jag hittils fÃ¥tt   :)

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Mäta värmeavgivning?
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2009, 18:40:37 »
Har du inte en gemensam retur där du kan mäta flödet?
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad zx9

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Mäta värmeavgivning?
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2009, 16:37:42 »
Har du inte en gemensam retur där du kan mäta flödet?


Jo men den blir gemensam innanför skalet pÃ¥ värmepumpen sÃ¥ det kvittar lite. Dessutom ska man ju helst ha den pÃ¥ utgÃ¥ende vad jag förstÃ¥r. Man kanske helt enkelt kan switcha tempgivarna och ha flödesmätaren pÃ¥ returen istället? Det är nog trots allt lättare att montera den pÃ¥ returen. Skulle dock vara rätt surt om man sabbade 6 Ã¥rs garanti bara för att man rotat inne i lÃ¥dan  :-\

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Mäta värmeavgivning?
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2009, 16:54:07 »
Kan inte tänka mig att det påverkar garantin om du inte ställer till med nåt när du utför installationen.
Är du osäker kanske det är lättast att fråga IVT centralt hur de ställer sig.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren