Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: albin75 skrivet 06 juli 2007, 10:09:59

Titel: hjälp med dimensionering
Skrivet av: albin75 skrivet 06 juli 2007, 10:09:59
Jag har fått in 3 st offerter på IVT luft/vatten. 2 av dem vill sätta in en 900 och en vill ha en 600.

Huset är ett 1 1/2-plans hus från 1980, isolerad platta och 3-glasfönster.
Boyta på 180 kvm + 56 kvm biyta som ska värmas upp (garage och tvättstuga mm)

Vilken storlek på pump bör jag välja för att få bäst ekonomi? En 6kw-pump ger ju inte speciellt mycket effekt vid några minusgrader ute.

Har precis köpt huset och vet inte hur mycket energi den förra ägaren gjorde av med.
Titel: SV: hjälp med dimensionering
Skrivet av: Carl N skrivet 06 juli 2007, 10:22:40
Då får man gissa, jag gissar att max effektbehov är ca 50 W/m2 för ditt hus, om biytan ska värmas blir det ca 12 kW. VP:n ska ha en effekt på ca 70% av detta, ca 8 kW. Jag tror du kan satsa på en 900 men ta med en volymförstorare också så blir det nog bra.