Ämne:
nibe 1110-5 fast kondensering
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: nibe 1110-5 fast kondensering (läst 1364 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
tracker
Expert på värmepump
Antal inlägg: 613
Karma +0/-1
Jag älskar värmepumpar!
tracker
nibe 1110-5 fast kondensering
«
skrivet:
15 februari 2007, 19:15:03 »
Citera
behöver hjälp med inställningar till en nibe 1110-5 kopplad mot en 500l acctank med vv-slingor (ej elpatronstyrning)
vet ej hur gammal den är men vill att den ska fungera som en termostat på givaren i acctanken
stopp 52 grader start vid 45 grader
nu vid uppstart så tickade gradminuterna iväg och ställer jag den på 50 grader så kommer den att gå ett bra tag till för att kompensera gradminuterna
i manualen så fanns det en beskrivning för att ställa minvärdet på gradminuterna men den menyn kom jag inte till, finns det en begränsning av max negativa gradminuter ?
vad ska parametrarna stå på ? vill ha en on-off styrning start 45 stopp 52, inga översvängningar hit eller dit
ibland så används inte pumpen p.g.a vedeldning då står den kall och när den ska värmas upp så tickar ju gradminuterna iväg.
går det att koppla den så att den bara kör typ varmvatten inkoppling ?
i installationsanvisningen sid 12 står det ngt om se avsnitt "till installatören" samt inställning avsnitt "till villaägaren" var finns dom ?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29382
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: nibe 1110-5 fast kondensering
«
Svar #1 skrivet:
15 februari 2007, 21:24:30 »
Citera
Sista versionen av manualen till 1110:
http://www.nibeonline.com/pdf/611425-5.pdf
I meny 5b ställer du in min på 48 ºC och max på 49 ºC och i meny 10 ställer du VP-diff VB på 3 ºC så får du önskad temperatur. Framledningsgivaren ska sitta på acktanken.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
tracker
Expert på värmepump
Antal inlägg: 613
Karma +0/-1
Jag älskar värmepumpar!
tracker
SV: nibe 1110-5 fast kondensering
«
Svar #2 skrivet:
15 februari 2007, 21:44:12 »
Citera
i menyn så ställer jag bara vad jag ska kunna ändra med ratten på fronten, jag kan ändra börvärdet mellan 48 och 49
hur gör jag med gradminuterna ?
den kommer att översvänga och starta för tidigt eventuellt
Loggat
tracker
Expert på värmepump
Antal inlägg: 613
Karma +0/-1
Jag älskar värmepumpar!
tracker
SV: nibe 1110-5 fast kondensering
«
Svar #3 skrivet:
16 februari 2007, 09:07:55 »
Citera
pratat med NIBE support
Carl N var inne på rätt spår
VB diff VP tvångsstyr vp både till och frånslag (jag trodde det bara var tillslag) men gradminuterna räknar också så det är bara att ställa ner den på max så slipper man extra starter sommar tid då det inte går åt ngn värme. ex inställd på 49 grader på VB max och min så startar pumpen vid 46 grader och stannar vid 52 grader men skulle vattnet gå under 49 med 1 grad i 60 minuter så skulle den starta i onödan efter 1 timme (om gradmin=-60)
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29382
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: nibe 1110-5 fast kondensering
«
Svar #4 skrivet:
16 februari 2007, 10:37:11 »
Citera
Precis, ställer du in börvärdet så snävt som mellan 48 ºC och 49 ºC så tar det ganska lång tid för gradminutersräknaren att komma upp i 60, antagligen når tanken gränsen 52 ºC långt innan detta. Samma sak när temperaturen i tanken sjunker ner mot 45 ºC.
Men vill du vara säker på att gradminutrarna inte räknar ner så ändra VP-°min i meny 9b til 250 så tror jag att du är på säkra sidan.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Digital
I branschen
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Enköping
Antal inlägg: 773
Karma +0/-0
Kön:
Jobbar med service av värmepumpar..
Digital
SV: nibe 1110-5 fast kondensering
«
Svar #5 skrivet:
16 februari 2007, 18:23:01 »
Citera
Och koppla cp för laddflödet ihop med kb-pump så blir skiktningen i tanken bättre Thumbsup
Loggat
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
nibe 1110-5 fast kondensering
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 528
dolda: 0
användare: 10
Användare online
:
EvertL
Bromma1927
rocas
Sanvi
tyke
svenske kocken
TriboX
Rickard
JockeHX
HBerggren
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info