Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Unpoor skrivet 28 november 2014, 09:28:46

Titel: Min 1245 går hårt
Skrivet av: Unpoor skrivet 28 november 2014, 09:28:46
Min 1245 gick efter en del problem i fjol vinter helt ok men kanske lite på gränsen..
Nu går den mycket igen..  GM -40 (ska sänka när jag kommer hem till -30 igen).

Utetemp 0-5 första bilden, -3--6 andra bilden cirkus.

Titel: SV: Min 1245 går hårt
Skrivet av: Rickard skrivet 28 november 2014, 09:50:03
 Sc:,h

Vad händer i bild 2 när vbf plötsligt sjunker?
Ser ju ut som att den tappar 50% uteffekt helt plötsligt.
Titel: SV: Min 1245 går hårt
Skrivet av: Smurfen. skrivet 28 november 2014, 10:03:41
Min 1245 gick efter en del problem i fjol vinter helt ok men kanske lite på gränsen..
Nu går den mycket igen..  GM -40 (ska sänka när jag kommer hem till -30 igen).

Utetemp 0-5 första bilden, -3--6 andra bilden cirkus.

Varför vill du öka Gm ?
Titel: SV: Min 1245 går hårt
Skrivet av: Unpoor skrivet 28 november 2014, 11:18:07
Vet inte vad som händer och tyvärr är jag inte hemma förenns i kväll..

med mer än -30 i GM så drar på sig så mycket GM att den går nästan konstant..
det är alltså lägsta inställbara GM.
Titel: SV: Min 1245 går hårt
Skrivet av: Smurfen. skrivet 28 november 2014, 11:44:44
Det är väl bra om vp går konstant så länge värmen behövs. Vilket Gm värde du har påverkar inte effekten på vp om den inte jobbar bort gm beror det på att den är för klen.
Titel: SV: Min 1245 går hårt
Skrivet av: Rickard skrivet 28 november 2014, 11:49:31
Eller att det är nåt fel, ser ju mycket märkligt ut att den först höjer tempen till 50 grader, och sedan verkar tappa effekten med sjunkande framledning som resultat.
Titel: SV: Min 1245 går hårt
Skrivet av: karlmb skrivet 28 november 2014, 12:38:20
Vad var det problem med förra vintern?
Titel: SV: Min 1245 går hårt
Skrivet av: Smurfen. skrivet 28 november 2014, 12:40:43
Lägg in original loggfilen så ser man vad vp gör.
Titel: SV: Min 1245 går hårt
Skrivet av: tipo874 skrivet 28 november 2014, 13:48:37
Kan detta bli effekten om VB-pumpen varvar upp på grund av stigande delta?  .,;-

Det kanske finns nån gräns på 50° där VP-pumpen varvas upp för fullt?  Sc:,h

Vilken firmware-version körs?

Skulle kanske skapa en logg-fil där pumpvarvtalet också finns med.
Titel: SV: Min 1245 går hårt
Skrivet av: Smurfen. skrivet 28 november 2014, 21:30:50
Vbf och vbr verkar följas åt och skulle vp reglera hastigheten på cp sker det troligtvis ganska långsamt i alla fall min vp jobbar så. Jag har en log set fil där bla cp hastigheten och effekt vakten loggas om intresse finns.
Titel: SV: Min 1245 går hårt
Skrivet av: Unpoor skrivet 28 november 2014, 22:00:26
Förra vintern var det lite av varje.. klart är att huset tillsammans med garaget drar på gränsen vad den orkar med.
Har rätt och slätt strypt framledningen till garaget så den inte suger musten ur pumpen, sitter en fk där som är satt på lägsta möjliga fläktfart.

Vart pålurad en väggmodell av en skojare som inte vill svara längre.. nåväl..

här är textfilerna från igår och idag. 
Titel: SV: Min 1245 går hårt
Skrivet av: Smurfen. skrivet 28 november 2014, 22:20:42
Ser märkligt ut i loggen  Sc:,h  Ser ut som växelventilen läcker så vp laddar vv var annan timme ungefär. Kollar man lite noggranare ser man att vv tempen sjunker ganska snabbt när kompressorn går men den lilla tid kompressorn stog still i loggen så ligger vv tempen ganska stilla vet inte varför men en teori jag har är att det troligtvis är högre hastighet på cp när kompressorn går och därmed lättare drar värmen ur beredaren. Har du fler loggar från lite varmare väder där kompressorn står still lite längre perioder så ser man om min teori stämmer.
Titel: SV: Min 1245 går hårt
Skrivet av: Unpoor skrivet 28 november 2014, 22:36:38
Från den 16 då snitt temp var 4 grader.


Tilläggas är att jag satt båda pumpar på auto,
CP i viloläge har jag nog glömt på 22% i ett test för ett tag sedan.

annars är det sista version av mjukvara..
termostat på innegivaren aktiverad på 21 grader, 2.0 i kofficient.

Spikarna är när den gjort VV och vxlventilen flipprar.. har VVC på hela tiden så 4-6 gr per dygn körs VV.

Titel: SV: Min 1245 går hårt
Skrivet av: Smurfen. skrivet 28 november 2014, 22:50:50
vv tempen sjunker fort i den loggen också bör vara växelventilen men då brukar framledningen bli hög och det är den inte men den kanske läcker för lite för det  Sc:,h Du har hög vv temp men det kanske du vill ha.
Titel: SV: Min 1245 går hårt
Skrivet av: Unpoor skrivet 28 november 2014, 23:09:46
44 start och 50 stop på TVV.
och såg att prio låg 30 min på TVV och 20 min på VV, hmm ska lämna ett block vid pumpen så jag kan notera vad och när jag ändrar..
Min gymnasie styr å regler har fått sig en törn :-/ fick en femma på den kursen.. på den tiden man fick ett till fem
Titel: SV: Min 1245 går hårt
Skrivet av: Smurfen. skrivet 29 november 2014, 08:21:58
Såg att den startat vv körning vid 47.9 då bör din vv start ligga minst på 46 grader för har för mig att den startar toppning om det fattas 2 grader. Sänk vv tempen så mycket det går med bra komfort för max cop men kolla upp varför vp värmer vv så ofta först.
Titel: SV: Min 1245 går hårt
Skrivet av: Tumpi skrivet 29 november 2014, 14:22:00
Vp värmer väl vv ofta för att TS har VVC.
Titel: SV: Min 1245 går hårt
Skrivet av: Smurfen. skrivet 29 november 2014, 14:29:58
Kanske det men då bör nog ledningarna isoleras och jag inbillar mig att vv sjunker snabbare när vp gör värme men svårt att se i loggen vp när går ganska mycket  Sc:,h
Titel: SV: Min 1245 går hårt
Skrivet av: Unpoor skrivet 30 november 2014, 23:49:38
hmm ser på kurvorna att den gör VV varje cykel? tror jag..

har nyss lagt in senaste mjukvaran, kanske den ändrat att toppa TVV om den ändå kört en repa VV och TVV är nära starttemp?

Titel: SV: Min 1245 går hårt
Skrivet av: Smurfen. skrivet 01 december 2014, 08:34:09
Jo så funkar det men den ska inte behöva toppa så ofta om inte rören är oisolerade.
Titel: SV: Min 1245 går hårt
Skrivet av: Unpoor skrivet 01 december 2014, 11:33:22
Dom är nästan helt isolerade, förut gick den 2-3 xtra ggr på dag alltså 5-6 ggr per dag för TVV istället för 3-4 utan VVC påslaget.
Ska göra en graph med TVV så ser man ju det rätt lätt.

Japp nu ser man det tydligt, har inte ändrat något på TVV, det måsta vara nya mjukvaran som lagt till "toppning"...
får fråga Nibe.
Titel: SV: Min 1245 går hårt
Skrivet av: Smurfen. skrivet 01 december 2014, 12:09:55
Det är nya mjukvaran som äntligen kom  med toppning men så ofta som din toppar borde inte vara nödvändigt det bör vara ganska stora förluster eftersom beredaren tappar 2 grader på 1-2 tim.
Titel: SV: Min 1245 går hårt
Skrivet av: Unpoor skrivet 01 december 2014, 12:27:18
Jo det drar en del med VVC, runt en 700 hundring per år. kan jag leva med.. annars får jag aldrig njuta av TVV :-)

Går det att ställa på nått vis?
Titel: SV: Min 1245 går hårt
Skrivet av: Smurfen. skrivet 01 december 2014, 19:36:24
Tror man kan välja bort vv toppning men det hjälper inte det är förlusterna du måste minska om vp ska minska vv körningarna. Nu är ju inte allt förluster för dom värmer ju huset men gör verkligen vp vv varannan timme även på sommaren är lite fundersam om det bara beror på vvc  Sc:,h
Titel: SV: Min 1245 går hårt
Skrivet av: Unpoor skrivet 02 december 2014, 03:41:27
Den tappar 1 grad på en dryg timme.. inte så mycket..
uppgraderade till nyaste mjukvaran för 2 veckor sedan så jag vet inte..

Det suger rätt bra att man inte kan ädra allt på fjärr .. köpte min ett par månader för tidigt så jag har ingen möjlighe på min 1245:a,
Känns så där att köpa tillsatser som ingick i dom senare...
Titel: SV: Min 1245 går hårt
Skrivet av: tipo874 skrivet 02 december 2014, 09:39:52
Om du vill kunna ändra "allt" får du nog skaffa en SMS-40 och en android-telefon.

Vad jag sett av internetkopplingen i de senare maskinerna är det ytterst begränsat vad man kan göra. Det är antagligen en begränsning hos Nibes server, inte i VP:n, men det spelar ju inte så stor roll för slutresultatet.
Titel: SV: Min 1245 går hårt
Skrivet av: Sanntos skrivet 02 december 2014, 09:58:04
köpte min ett par månader för tidigt så jag har ingen möjlighe på min 1245:a,
Känns så där att köpa tillsatser som ingick i dom senare...
Håller med, Nibe borde åtminstone prissätta kortet till självkostnadspris, dvs halvera priset, det hade de tjänat goodwill på, vilket är mer än de rimligtvis kan tjäna nu, eftersom gissningsvis få kort säljs med nuvarande prissättning.



Titel: SV: Min 1245 går hårt
Skrivet av: Smurfen. skrivet 02 december 2014, 09:59:54
Den tappar 1 grad på en dryg timme.. inte så mycket..
uppgraderade till nyaste mjukvaran för 2 veckor sedan så jag vet inte..

Det suger rätt bra att man inte kan ädra allt på fjärr .. köpte min ett par månader för tidigt så jag har ingen möjlighe på min 1245:a,
Känns så där att köpa tillsatser som ingick i dom senare...
1 grad per timme är mycket min gör vv var 24de timme om inget vv tappas och jag tyckte din sjönk fortare än 1 grad i timmen när kompressorn gick för värme ?
Titel: SV: Min 1245 går hårt
Skrivet av: Unpoor skrivet 14 december 2014, 03:25:17
Hur funkar den funktionen "Toppning" av TVV?
ändrade från 1.0 till 2.0 om ni undrar varför den är på 2.0, ett test bara..
Titel: SV: Min 1245 går hårt
Skrivet av: Smurfen. skrivet 14 december 2014, 08:07:40
Om det är mindre än 2 grader kvar till vv laddning så kommer den växla efter rad värmning till vv.
Titel: SV: Min 1245 går hårt
Skrivet av: Unpoor skrivet 18 december 2014, 20:55:50
Begriper inte vad som händer?? varför sjunker kurvan på framledningen?
Den går ju konstant?

Titel: SV: Min 1245 går hårt
Skrivet av: Smurfen. skrivet 18 december 2014, 21:13:07
Har du original log filen så bör det synas där.
Titel: SV: Min 1245 går hårt
Skrivet av: karlmb skrivet 19 december 2014, 13:22:38
En termostat som öppnats?
Titel: SV: Min 1245 går hårt
Skrivet av: Rickard skrivet 19 december 2014, 13:38:08
Det är väl så där den gjort ändå sedan de första graferna du skickat med, det är nåt fel på pumpen som gör att den tappar effekt när den gått ett slag...
Titel: SV: Min 1245 går hårt
Skrivet av: ErikB skrivet 19 december 2014, 14:41:05
Kan det vara en fläktkonvektor eller en golvvärmetermostat i garaget som öppnar?
/ErikB
Titel: SV: Min 1245 går hårt
Skrivet av: karlmb skrivet 19 december 2014, 14:58:04
Hur ser KB-temp ut under samma tid?
Titel: SV: Min 1245 går hårt
Skrivet av: Smurfen. skrivet 19 december 2014, 17:26:29
Det är väl så där den gjort ändå sedan de första graferna du skickat med, det är nåt fel på pumpen som gör att den tappar effekt när den gått ett slag...
Tidigare tror jag inte den har tappat effekt den har gjort vv ofta och då sjunker framledningen. Jag skulle stoppa vvc ett dygn och köra en loggning då så ser man om allt är ok och vv starterna beror på höga förluster eller om det är tex växelventilen som strular.
Titel: SV: Min 1245 går hårt
Skrivet av: Unpoor skrivet 23 december 2014, 01:34:07
Har varit offline bokstavligen talat med förkylning och är på mattan igen, KB ser helt ok ut när framledningen sjunker..
verkar var som den tappar effekt, den gär otroligt mycket TVV sedan sista uppgraderingen med toppning, ställde den på 0,5 men den verkar köra varje gång endå.. hur slår man av det?

Mm ska prata med Nibe så får jag se... om det händer nått ..