Hej,
i min ambition att dra ner på antalet kompressorstarter har jag ökat den tillåtna är/bör-diffen (kopplingsdifferens, gradminuter) på min IVT HE. Dock har jag märkt att när det blir ganska kallt, ner mot -8, så är bör-värdet relativt högt och då orkar inte pumpen med att höja är-värdet tillräckligt långt över bör-värdet inom tillräckligt kort tid. Följden blir att eltillskottet slår till. Jag har därför höjt tillskottsfördröjningen till över 2 timmar.
Någon annan som har haft detta problem eller som har tänkt på det? Vid lägre temperaturer får jag inte detta problem eftersom då orkar pumpen med.
Vet inte vad lösningen skulle vara, bäst vore kanske att skaffa en volymtank.