Jag har haft två stycken installatörer som arbetar med Nibe hos mig.

Den första mannen förordar en Fighter 1215 8,5 kw 160m energibrunn.
Den andra säger Fighter 1230 10 kw 160 m brunn totalt.

Förutsättningarna är att huset är pÃ¥ 330 kvadratmeter. TvÃ¥ plan +inreddkällare i sutteräng. Huset ligger i Bohuslaän nära havet (1km). Huset är byggt 1978. Vinden är tilläggsisolerad och det sitter fyrglasfönster i hela kÃ¥ken. Vi är 6 personer varav tvÃ¥ tonÃ¥rstjejer. Vet inte den exakta förbrukningen dÃ¥ jag eldat med ved. Men jag uppskattar förbrukning värme + vatten till ca35000kw/h. 

De båda installatörerna har fått samma info. Hur tänker dom? Varför väljer de olika pumpar? Varför skiljer det inget på borrhålets djup? Kan någon förklara och ge mig ett råd, kanske!?
Hus byggt 1977 330kvm totalt. Uppvärmt ca 300kvm. Nibe 1215 8,5 kw 183m borra 180 aktivt. Installerad 15 nov 2006. Bor i Sotenäs kommun(Västkusten)

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Hur tänker installatörerna?
« Svar #1 skrivet: 07 september 2006, 21:31:34 »
pumparna har exakt samma effekt 1230 graderas efektmässigt mot golvvätme och är en modernare pump lite bättre cop och en mer avanserad styr 1215 graderas efektmässigt mot radiator system och har en simplare styr. men om du kollar data för dessa två pumpar så ser du att de har samma effekt därav samma djup på borrhål.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad lubbis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 562
  • Karma +0/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Hur tänker installatörerna?
« Svar #2 skrivet: 07 september 2006, 22:03:47 »
Lite förvirrande med beteckningarna

1230 ger 10 kW vid driftfall 0/35 och 8,7 kW vid driftfall 0/50

1215 ger 10,3 kW vid driftfall 0/35 och 8,5 kW vid driftfall 0/50
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

Utloggad Smultron

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
SV: Hur tänker installatörerna?
« Svar #3 skrivet: 08 september 2006, 08:57:24 »
Tack för svaren.

Vilken ska jag då välja? 1230 är ca 5000 kr dyrare. Kommer jag att få igen pengarna? Jag pratade med den installatören som tyckte att jag skulle sätta in 1230. Han sa att den har en inbyggd effektvakt som 1215 inte har. I mitt hus trodde han att jag behövde en sådan. det går att sätta in i 1215 oxå, men då blir det nästan ingen prisskillnad (enligt honom).
Hus byggt 1977 330kvm totalt. Uppvärmt ca 300kvm. Nibe 1215 8,5 kw 183m borra 180 aktivt. Installerad 15 nov 2006. Bor i Sotenäs kommun(Västkusten)

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Hur tänker installatörerna?
« Svar #4 skrivet: 08 september 2006, 10:38:47 »
Ja svarade på annat ställe oxå...

Du har ett stort hus
Tyvärr är det klurigt att veta energibehovet när man eldat ved!

Jag gissar att du kört el för varmvatten under icke eldningssäsong det ska också med i årsförbrukningen...

Om du har ett lågtemp värmesystem, då kan du välja en rejäl VP!!! Det där med behov av framledningstemp vid svinkyla är en viktig variabel!



Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad pellep

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 916
  • Karma +0/-0
  • varför göra det enkelt om man kan krÃ¥ngla till det
SV: Hur tänker installatörerna?
« Svar #5 skrivet: 08 september 2006, 16:11:20 »
Enligt min filosofi skall man i möjligaste mån välja den senaste och mest moderna produkten.
I 1230-an har man säkert filat bort de ev. problem som man har haft med 1215.
Utvecklingen går framåt.

Men hur är det med borrdjupet? Räcker 160 meter?
Trots allt kostar 10 extra meter endast(!?) 2500 kronor.
Därigenom kommer brinen att hålla en högre temp varvid COPn också blir bättre.
Det mesta går att justera i efterhand, men svårligen en för dålig borra.

Om du möter en människa utan leende, ge henne ditt!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hur tänker installatörerna?
« Svar #6 skrivet: 08 september 2006, 20:44:26 »
Jag skulle ta 1230:an, det finns mÃ¥nga fler finesser i den som man kanske saknar pÃ¥ den andra, möjlighet att knäcka kurvan, effektvakt nämnde du, förberedd för fjärrstyrning, kan styra en extra shuntgrupp (om du har eller planerar golvvärme i nÃ¥tt rum) samt pool mm. Du fÃ¥r mycket finesser för 5000 kr.  :)

Ta till borran en 20 meter extra också är mitt råd.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smultron

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
SV: Hur tänker installatörerna?
« Svar #7 skrivet: 10 september 2006, 15:30:10 »
Tack gör alla kloka råd. Jag är också inne på att borra 20 meter extra, men installatören menar 140 meter hade jag klarat mig med så han tycker att 160 är fullt tillräckligt. Men min magkänsla säger: borra lite extra! Jag får fundera vidare..
Hus byggt 1977 330kvm totalt. Uppvärmt ca 300kvm. Nibe 1215 8,5 kw 183m borra 180 aktivt. Installerad 15 nov 2006. Bor i Sotenäs kommun(Västkusten)

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Hur tänker installatörerna?
« Svar #8 skrivet: 10 september 2006, 18:20:04 »
Tack gör alla kloka råd. Jag är också inne på att borra 20 meter extra, men installatören menar 140 meter hade jag klarat mig med så han tycker att 160 är fullt tillräckligt. Men min magkänsla säger: borra lite extra! Jag får fundera vidare..

jag ahr en 1215-8,5 & min uppskattade energiförbrukning exklusive hushålls el var 30 000kW jag borra 170m aktivt. är hel nöjd med det, har bra temp.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Ekke Boo

  • Mästerdetektiv
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 266
  • Karma +0/-0
  • Nibe - forever
SV: Hur tänker installatörerna?
« Svar #9 skrivet: 10 september 2006, 20:58:36 »
Tack gör alla kloka råd. Jag är också inne på att borra 20 meter extra, men installatören menar 140 meter hade jag klarat mig med så han tycker att 160 är fullt tillräckligt. Men min magkänsla säger: borra lite extra! Jag får fundera vidare..

Hello, jag stod i ett liknande val mellan 1215 och 1230 och tog den nya. Är du en glutta intresserad av en VP och vill mäta, följa upp förbrukning, kolla drifttid, testa nattsänkning så är det en rejäl skillnad så välj då 1230. På 1230 har du förberett för extra golvvärmeslinga och fjärrstyrning också. Ska den dock bara stå i pannrummet och surra och du är ointresserad av knappar och menyer, välj då 1215.

Ta till minst 10m extra så totalt 170m bör du ha.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: Hur tänker installatörerna?
« Svar #10 skrivet: 10 september 2006, 21:10:46 »
1230 är tyst också :)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!