Kan inget om just din panna, men förutsatt att den har någon kopplingsmöjlighet nära botten och någon nära toppen, och rören inte är av för klen dimension, torde den funka fint som volymtank.Den ska väl kopplas i serie på VBfram från VP men skall in i CTC"tanken" var i botten eller toppen?Den kommer minska knäppningarna men av erfarenhet vet jag att det inte alltid blir så att knäppen helt försvinner. Minska antal starter kommer den definitivt att göra. Den enda nackdelen jag kan se är att de längre stopptiderna kan innebära kallras vid fönster vid burr-kyla, men det går ju att lösa med integralinställningen. Det beror ju också på hur bra fönster du har. Bygger om till treglasfönster så det är nog inget problem, Tyvärr kan man inte justera så att man har olika integral vid olika utetemperaturer, det skulle jag själv vilja kunna. Får väl göras manuellt vid säsongsbyte då
Jag har en gammal 80-liters VVB seriekopplad på framledningen. Med den försvann alla knäppingar och gång-/vilotiderna ökade nånstans kring 40-60% beroende på effektuttag och andra faktorer.Man behöver med andra ord inte så mycket om det bara är knäppningarna man vill åt... Sen kanske det innebär några reglertekniska problem med att ha 250 liter vatten i serie med framledningen, men det har jag ingen aning om..Någon annan som vet?
Det var bra.Frågor kvar:Är utloppet inne i CTCpannan högst upp?Är returen med shunten helt öppen längst ner inne i pannan?