Författare Ämne: Utegivare samt säkringsstorlek  (läst 6797 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Brandmannen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
Utegivare samt säkringsstorlek
« skrivet: 27 september 2006, 13:48:35 »
Ska montera in min eco el och eco air 107 nu på lördag.
Har några frågetecken fortfarande.
1. Vilken sorts sladd ska gå till utegivaren ,antal ledare samt kvadrat.
2. Jag trodde det var bestämt att man skulle använda 16 amphere på elcentralen från fabrik. Hur som helst kan väl inte mata den med 10 amphere eller?
3:    Ska man själv ställa in hur mycket effekt elpatronerna ska ge.
Tacksam för svar
« Senast ändrad: 28 september 2006, 09:24:01 av Brandmannen »

Utloggad Gla

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥nga värmepumpar blir det!!
SV: Utegivare samt säkringsstorlek
« Svar #1 skrivet: 27 september 2006, 13:50:36 »
1,5 mm2 kabel avsäkras med 10 A
2,5 mm2 kabel avsäkras med 16 A
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)

Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus frÃ¥n direktverkande el till vattenburet, vÃ¥ren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) pÃ¥ övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggÃ¥r -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i tvÃ¥ plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!

Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.

Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)

Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)

http://www.vplogg.tk/

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Utegivare samt säkringsstorlek
« Svar #2 skrivet: 27 september 2006, 16:59:55 »
Till givaren 0,5 kvadrat 2 ledare
Till pumpen beror lite på hur mycket el efekt pannan ska kopplas för
Till Gla 2,5 kvadrat 20 A
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad tracker

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 613
  • Karma +0/-1
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Utegivare samt säkringsstorlek
« Svar #3 skrivet: 27 september 2006, 17:23:26 »
Till Gla 2,5 kvadrat 20 A
Är du säker ????   ::)

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Utegivare samt säkringsstorlek
« Svar #4 skrivet: 27 september 2006, 17:24:16 »
 overlander
20 Ampere på 2,5 mm2 är nog inte att rekomendera men däremot 16 Ampere
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Utegivare samt säkringsstorlek
« Svar #5 skrivet: 27 september 2006, 18:19:08 »
Enligt gällande paragrafer sÃ¥ är det tillÃ¥tet med 20A pÃ¥ 2,5 kvadrat  :,v(
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad SkaneErik

  • Forumet tror att Erik är en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
SV: Utegivare samt säkringsstorlek
« Svar #6 skrivet: 27 september 2006, 18:39:36 »
Enligt gällande paragrafer sÃ¥ är det tillÃ¥tet med 20A pÃ¥ 2,5 kvadrat  :,v(
Det som avgör hur man skall avsäkra vilken kabelarea är bl. a. hur lång kabeln är och hur långt från transformatorn man bor.. Går alltså inte att säga säkert hur det skall avsäkras.

Normalt gäller 16A på 2,5mm2, men säker kan man inte vara utan att mäta...
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Utegivare samt säkringsstorlek
« Svar #7 skrivet: 27 september 2006, 19:05:53 »
längden från transformatorn? enligt avdelning A525.1 får inte späningen hos abbonent understiga 230/400v med mer än 4%
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Utegivare samt säkringsstorlek
« Svar #8 skrivet: 27 september 2006, 20:44:12 »
Det handlar inte om spänning utan om förimpedansen och det är vid speciella förutsättningar som man kan säkra 2,5 mm2 med 20 Ampere  :,v( :,v( :,v(
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad SkaneErik

  • Forumet tror att Erik är en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
SV: Utegivare samt säkringsstorlek
« Svar #9 skrivet: 29 september 2006, 15:12:47 »
Det handlar inte om spänning utan om förimpedansen och det är vid speciella förutsättningar som man kan säkra 2,5 mm2 med 20 Ampere  :,v( :,v( :,v(
Precis.. Man skall egentligen mäta upp innan man väljer säkringsstorlek, men normalt brukar följande vara lagom:

10A - 1,5mm2
16A - 2,5mm2
20A - 4mm2
25A - 6mm2
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Utegivare samt säkringsstorlek
« Svar #10 skrivet: 29 september 2006, 17:07:13 »
Hur vanlig är 4 mm² finns då inte i standard sortimentet hos någon elgrosist den utgick när blå boken infördes och paragraf 21 skrotades.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Utegivare samt säkringsstorlek
« Svar #11 skrivet: 29 september 2006, 17:55:21 »
Tyvär så måste jag nog rätta till missförståndet att 4mm2 skulle ha utgått den finns hos alla större grossister. E0303012, E0001120, E0026270 är några exempel.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Utegivare samt säkringsstorlek
« Svar #12 skrivet: 29 september 2006, 23:33:52 »
Produkt: EBBJ 3X4/4 1KV
Artikelnummer: 0001120
Leverantörsartikelnr: 2110031102
Eankod: 7330384701426
UNSP/SC: 26121600
Materielklasskod: Q203
Grundpris: 586.00
 

Jo visst en av de tre du angav fanns hos ahlsell!
Billig  säkert frekvent använd.

Nexans tillverkar 1,5  2,5 6  10  16 men inte 4 kvadrat konstigt.

4 kvadrat används inte särskilt frekvent.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Utegivare samt säkringsstorlek
« Svar #13 skrivet: 30 september 2006, 09:08:51 »
Här har dom lite större sortiment:http://www.elektroskandia.se
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Kevin

  • Gäst
Kevin
SV: Utegivare samt säkringsstorlek
« Svar #14 skrivet: 14 oktober 2006, 20:43:55 »
Utegivare dras vanlig telekabel 4G0,5 ekkx   (behöver bara anv, 2 av dem)

6mm drar jag till alla eco-el   (eftersom dom kan mata tex. eco-air)

4mm är dyrare och ovanligare....

nÃ¥n sa 20A pÃ¥ 2,5mm... huvuddunk    ÄR du riktig?
« Senast ändrad: 14 oktober 2006, 20:57:22 av errol404 »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!