Skrivet av: Henrik Hallebrand
« skrivet: 29 november 2006, 12:36:38 »

Jag köpte mina på Dahl, kan skaffa fram RSK  nummer om du vill

//H
Skrivet av: Funkis
« skrivet: 22 november 2006, 12:50:16 »

Flexslangar hjälpte inte för mitt tjutande system. Däremot ordnade gummidämparna vid kompressorn till det.

Vår installatör loggade felet hos Nibe och en servicetekniker kom ut och fixade det på en kvart. Tyvärr tog det drygt ett halvårs tjatade och mycket störd nattsömn, trots att pumpen står två våningar från sovrummet, men då var det ju extra skönt när det blev fixat...

Det där tjutande ljudet kan verkligen göra en vansinnig! I vårt fall låg det kring 50Hz, tonen fortplantade sig effektivt genom hela radiatorsystemet.
Skrivet av: Huddinge
« skrivet: 16 november 2006, 09:57:47 »

Nu har jag iaf satt på flexslangar i 90 böj och är helnöjd. Jag har inget missljud kvar i radiatorerna. :D

Var fick du tag på dom? Modell?

/ Huddinge, på gång med 1215-7, om nu bara borrarn kunde komma :-(........................
Skrivet av: Henrik Hallebrand
« skrivet: 16 november 2006, 07:01:59 »

Nu har jag iaf satt på flexslangar i 90 böj och är helnöjd. Jag har inget missljud kvar i radiatorerna. :D
Skrivet av: Henrik Hallebrand
« skrivet: 14 november 2006, 07:40:26 »

och dom får man från Nibe?
Eller kan man köpa dom på tes Dahl?

//H
Skrivet av: Digital
« skrivet: 13 november 2006, 21:48:31 »

Usch, vad det tjuter - det är värre nu när VP går mer och mer.
Har pratat med leverantören som dock gav mig lugnande besked.

Detta är inte ovanligt och de brukar beställa några gummistropps-liknande saker från Nibe. Det är några rör runt kyldelen av kompressorn som ibland kan bli som en stämgaffel och genom att dämpa med gummibanden så löser man problemet. Han trodde han skulle kunna fixa bort detta - jag skulle bara beställa tid. Lätt mycket bra tyckte jag.

Nån med "gummistroppar" installerade?

Det är små vikter av gummi som trycks fast på högtrycksröret inne i kyldelen, detta sänker resonansfrekvensen på detta rör och därmed slutar detta tjutande..
Skrivet av: Henrik Hallebrand
« skrivet: 13 november 2006, 13:08:56 »

väldigt intressant.

Jag har lite missljud, inte överdrivet men skulle vara skönt att få bort lite av det.
Flexslangar har jag tänkt på. jag sökte på Nibes hemsida men hittade inget..
Det är inte så att någon kan RSK  nummret?
Jag har kollat på dessa
Comflex RSK=506 01 73

Gummifötter låter kanske som en ide också men det är ju i elementen det hörs så vad ska det ha att göra med betonggolvet?

//Henrik
Skrivet av: Ekke Boo
« skrivet: 12 november 2006, 20:39:48 »

Usch, vad det tjuter - det är värre nu när VP går mer och mer.
Har pratat med leverantören som dock gav mig lugnande besked.

Detta är inte ovanligt och de brukar beställa några gummistropps-liknande saker från Nibe. Det är några rör runt kyldelen av kompressorn som ibland kan bli som en stämgaffel och genom att dämpa med gummibanden så löser man problemet. Han trodde han skulle kunna fixa bort detta - jag skulle bara beställa tid. Lätt mycket bra tyckte jag.

Nån med "gummistroppar" installerade?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 06 november 2006, 14:49:33 »

Normalt bara på värmesidan på stig o retur.

Kolla tex Nibe har bilder på sina som tillbehör i papperen.
Skrivet av: Rocky
« skrivet: 06 november 2006, 10:45:24 »

Vad är det för flex-slangar man skall ha?
Skall det sitta på alla anslutningar? Kallvatten, varmvatten, brine in-ut?
Skrivet av: Dan-ne
« skrivet: 06 november 2006, 08:42:21 »

Jag menar i och för sig inte att den tjuter så man undrar vad som händer. Men det är en slags överton i nån resonansläge som gör att det tränger genom väggarna i huset. Nån som ljudisolerat en Nibe-pump?

Jag har likande problem med övertoner men mina kommer från kalla sidan (det låter bara när KB pumpen går). Jag har KB-pumpen i läge 2 och ljudet försvinner om jag ändrar till läge 1 så det verkar ha med genomströmning att göra på något sätt. Ljudet försvinner när pumpen har gått ca 20 min och vid VV-laddning så går inte VP mer än så vilket gör att det låter mer.
Jag har lagt märke till att nivån i brine behållaren sjunker något när VP har gått en stund och det verkar ha samband med att ljudet försvinner, men hur.  Sc:,h

Jag fick rådet att rengöra smutsfiltret på kalla sidan men har inte hunnit göra detta ännu så jag vet inte om det hjälper.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 05 november 2006, 22:52:58 »

Det kan ev vara ljud från nån strypt radiator.... dom brukar bli tysta om man öppnar upp till fullt blås. Du får testa lite div.
Hoppas du hittar nåt!
Skrivet av: Ekke Boo
« skrivet: 05 november 2006, 22:15:46 »

Jag har kollat lite mer nu. Bertil hade rätt - det är nåt runt VB-kretsen. Lägger man örat vid radiatorerna så är det därifrån pipet kommer, det är alltså ingen missljud från själva kompressorn, den brummar som tidigare relativt tyst och stör ej. Enligt specen på 1230-10 har den samma cirk-pump på varma sidan som 1230-8. Jag kör som tidigare läge 2, så jag ser ingen direkt skillnad. Kan det vara så att VP:ns tassar står lite annorlunda än tidigare? Jag ska prova knuffa lite och se om det hjälper. Ska också trixa med hastigheten på cirk-pumpen för att se om frekvensen i ljudet ändras.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 04 november 2006, 23:12:17 »

Gäller Thermia, även den har inbyggda flexslangar...

Men sätter man ventiler på stig o retur vid monteringen (bra när man ska rengöra smautsfiltret) då är det lätt att komoplettera med flexslang om man störs av vp.

jag hör den rackarn när jag lägger örat mot kudden, inte just annars  :o Men det är ok.
Skrivet av: Huddinge
« skrivet: 04 november 2006, 22:55:52 »

Jag har inga heller, men i papperen står det att såna bör monteras...

Gäller det Thermia? Kan inte hitta någon sådan rekommendation varken för 1215 eller 1230.

/Huddinge
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 04 november 2006, 15:48:21 »

Jag har inga heller, men i papperen står det att såna bör monteras...
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 04 november 2006, 11:46:35 »

Flexslangar her du väl som tidigare...

Är på gång att installera en 1215-7. Det är väl flexslangar "inne i" pumpen till kompressorn? Bör man ha externa oxo?

/Huddinge

Det beror på hur känslig man är, jag har det inte och min VP står i pannrummet som gränsar till sovrummet. Visst brummar det lite när VP:n går men jag sover ändå gott på nätterna.
Skrivet av: Huddinge
« skrivet: 04 november 2006, 09:56:18 »

Flexslangar her du väl som tidigare...

Är på gång att installera en 1215-7. Det är väl flexslangar "inne i" pumpen till kompressorn? Bör man ha externa oxo?

/Huddinge
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 03 november 2006, 23:16:35 »

Flexslangar her du väl som tidigare...

Kolla också om det är så att man har samma cirkpump då kanske man kör den i läge 3 mot 2 tidigare... kan iofs bli ljud av en kraftigare cirkpump.
Högre flöde behöver man ju för att bibehålla samma delta t.
Skrivet av: Ekke Boo
« skrivet: 03 november 2006, 22:57:02 »

Jag menar i och för sig inte att den tjuter så man undrar vad som händer. Men det är en slags överton i nån resonansläge som gör att det tränger genom väggarna i huset. Nån som ljudisolerat en Nibe-pump?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 03 november 2006, 14:54:54 »

Hej,
jag bytte min 1230-8 mot en 10:a i somras och börjar nu på senhösten upptäcka att den större modellen låter betydligt mer. Det tjuter i nån högfrekvent ton som går igenom väggar eller radiatorrör. Det tenderar tjuta mer under VV-uppvärmning. Någon ide vad man kan göra? Kan man täta till luckorna bakom VP:n? Ställa VP:n på några gummisulor?

Den borde inte låta mer, ta hem din installatör för att kolla upp den, det kan vara nått fel.
Skrivet av: Ekke Boo
« skrivet: 03 november 2006, 14:47:40 »

Hej,
jag bytte min 1230-8 mot en 10:a i somras och börjar nu på senhösten upptäcka att den större modellen låter betydligt mer. Det tjuter i nån högfrekvent ton som går igenom väggar eller radiatorrör. Det tenderar tjuta mer under VV-uppvärmning. Någon ide vad man kan göra? Kan man täta till luckorna bakom VP:n? Ställa VP:n på några gummisulor?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!