Hej,

Jeg forstår ikke at min koldbærer blandet (koldbærer&Sol) altid er koldere end koldbærer ind, også når solen varmer?

Er der andre der har oplevet det samme og kan forklare/afhjælpe?

Tak og mvh.

Jesper

Geosun II fra 2011 med buffer-/Akku-tank, 500m jordslange og 8m2 solfangere.
Titel: SV: Köldbärer blandad temperatur lägre än Köldbärare in?
Skrivet av: Carl N skrivet 16 december 2014, 20:35:02
Hej!
Mest troligt är att en tempgivare inte visar rätt värde.
Tempgivarna, speciellt på kalla sidan, är inte riktigt tillförlitliga alltid.
De utsätts för mycket fukt.
Titel: SV: Köldbärer blandad temperatur lägre än Köldbärare in?
Skrivet av: Ibberdk skrivet 17 december 2014, 09:18:36
Hej, Fandt under temperaturføler kalibrering at blandad var justeret til at vise 2 grader mindre end værdien, så nu er de ca. det samme +/-. Tak og vh.