Författare Ämne: Klen värmepump??  (läst 2357 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad andre78

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
Klen värmepump??
« skrivet: 11 november 2010, 23:04:34 »
Har man satt in för klen vp?? Kör med en fighter 1225-5 och 130m borra. Ca 75 kvm golvvärme (torpargrund) + en fläktkonvektor, inställd på kurva 7 -2 kb in +2 ut-1 när den har gått ca 1 timme.. Vb diff 5 grader, när det var ca 0 grader eller varmare ute var det Inge problem för pumpen att köra upp till ca 45 grader på vbf innan den stannade men nu när det är -9 grader ute så är börvärdet på Vb 39 grader och det verkar som pumpen bara orkar till 39 grader efter ca 2 timmars kompressor körning...undrar just hur det kommer bli vid -20!! Kanske skulle valt en 6 kilowattare istället..?? Men jag tyckte en 5a borde räcka till min volym med golvvärme....

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Klen värmepump??
« Svar #1 skrivet: 11 november 2010, 23:35:06 »
Volymen på golvvärmen har inte så mycket med tillräcklig effekt att göra. Pumpen måste leverera den mängd energi som lämnar huset vid aktuell utetemperatur. Gör det inte det så blir det kallare inne.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Klen värmepump??
« Svar #2 skrivet: 12 november 2010, 00:43:12 »
Har samma fenomen själv. Min 6:a klarar maximalt 39 ºC på framledning.
Ändå så blir resultatet inte värre än ca 600 kWh tillsatsel/år.
Vänta och se var det slutar efter 1 års drift.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad andre78

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: Klen värmepump??
« Svar #3 skrivet: 12 november 2010, 08:53:08 »
hmmm ja man får vänta å se... fiR:

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Klen värmepump??
« Svar #4 skrivet: 12 november 2010, 09:44:08 »
Vb diff 5 grader, när det var ca 0 grader eller varmare ute var det Inge problem för pumpen att köra upp till ca 45 grader på vbf innan den stannade men nu när det är -9 grader ute så är börvärdet på Vb 39 grader och det verkar som pumpen bara orkar till 39 grader efter ca 2 timmars kompressor körning...undrar just hur det kommer bli vid -20!!

Varför gick temperaturen upp till 45 grader när det var över noll ute när börvärdet är 39 grader när det är -9 ute?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad andre78

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: Klen värmepump??
« Svar #5 skrivet: 12 november 2010, 11:44:19 »
Har ökat gradminuterna så kompressorn går längre cykler...och då när börvärdet var tex 36 grader var det Inge problem att köra upp över 40 grader...

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Klen värmepump??
« Svar #6 skrivet: 12 november 2010, 12:48:34 »
andre78:
Du har väl inte termostaterna på golvvärmen aktiva?
Det skulle i så fall förklara varför den orkade upp i 45 ºC tidigare, om några termostater var stängda?
Sen tycker nog jag att kurva 7 låter lite högt med golvvärme.

Öppna upp överallt och reglera värmen inne med kurvan i första hand.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad andre78

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: Klen värmepump??
« Svar #7 skrivet: 12 november 2010, 16:14:15 »
Alla temostater är fullt öppen..har funkat bra med kurva 7 och -2 änsålänge. Har ställt Max framledning på 47 grader... Har haft ca 20 grader inne.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!