0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hur många ampere det ska vara inställt på beror på motorn i kompressorns märkström.
Du skall i alla fall inte ha den på auto, för om en huvudsäkring går och du inte är hemma kommer den att starta om tills den brinner... Manuellt läge påfalles med andra ord.
Vet inte hur fasfelsövervakningen fungerar, så jag kan inte svara på den frågan.Anser inte att man skall ha den i auto oavsett, om den löst ut finns det en anledning och den anledningen bör åtgärdas innan man startar upp pumpen igen.
Hejsan..Jag har berättat detta förut men tar det en gång till. Har du motorskyddet på Autoläget så kommer vp inte starta om ifall du får fasbortfall, den kommer larma hp/ms.
CiteraHejsan..Jag har berättat detta förut men tar det en gång till. Har du motorskyddet på Autoläget så kommer vp inte starta om ifall du får fasbortfall, den kommer larma hp/ms.Så länge styrdatorn fungerar som den ska.Om styrdatorn av någon anledning inte skulle fungera som tänkt, t.ex. p.g.a. att en fas saknas eller har för låg spänning så kommer kompressorn kanske att starta om i autoläge och kompressorn brinner.Risken är liten, visst, men den finns där.