Håller precis på att få kollektorslangen nedlagd och grävarna får inte ner de 450 meter som vi blivit offrerade utan bara ca 400 meter. 

1. Vad får det för betydelse för värmepumpens funktion?

2. Vad skall man räkna med att jag har betalat extra för de 50 meterna inklusive grävning slang och medium.
Titel: SV: För kort kollektorslang?
Skrivet av: zapata skrivet 22 december 2006, 08:46:20
Klart att du inte kan betala för 50 meter slang du ej kan använda, skulle få till en prisreglering på summan.
Gräver dom ned slangen? I så fall kan du tjata på grävmaskinisten å trixa lite.
Dom brukar aldrig vara sugna på extra arbete men dom brukar vara resonabla. Alla vill väl göra ett gott arbete, speciellt om det är en mindre firma.
Eventuellt kan prioritera ett lägre avstånd mellan de sista metrarna...
Titel: SV: För kort kollektorslang?
Skrivet av: drnico skrivet 22 december 2006, 09:00:39
Tack för dina kommentarer Zapata,

Vet du ungefär vad grävning, slang och medium kostar per meter?
Titel: SV: För kort kollektorslang?
Skrivet av: Rickard skrivet 22 december 2006, 12:09:32
slang ca 10 kr/meter, brine ca 6-10 kr/meter, grävning ca 25-45 kr/meter.

För att kunna svara på hur det påverkar din anläggning behöver vi få veta tidigare förbrukning, storlek på värmepumpen och var i landet du bor.
Uppdatera gärna din "profil" genom att lägga in de uppgifterna i din "signatur".

/Rickard
Titel: SV: För kort kollektorslang?
Skrivet av: drnico skrivet 22 december 2006, 12:19:29
Har själv precis köpt huset, men tidigare ägare har angett förbrukning till 3.5-4 kubik olja per år. Huset är ett en och halv plans tegelvilla från -48 på 143 kvm plus källare.

Ligger i skåne och jorden är lerig.

Pumpen är en IVT Greenline HT Plus C7.

Är själv inte så insatt i ämnet så jag uppskattar verkligen er hjälp och era råd. Någon mer info om anläggningen som är viktig?
Titel: SV: För kort kollektorslang?
Skrivet av: Rickard skrivet 22 december 2006, 12:50:23
400 meter till en 7 kW väremepump i skåne, lerjord, borde funka bra.
Räkna med max 3% sämre årsmedelverkningsgrad, förmodligen mindre än så.