Jag gissar på följande: ( ta fram din manual... :,v( )
Du har fått för dåligt flöde på KB-kretsen, detta kan bero på ett antal saker, räknar upp några nedan:
1. Luft i KB-kretsen vilket gör att cirkpumpen inte tar ordentligt, du får för lågt flöde och värmepumpen "fryser ihop" kanske i samband med lite snål tillsats av KB-sprit, eller dålig inblandning och en spitt ny installation...
2. För dåligt flöde p.g.a. igensatt filter i KB-kretsen (det mest troliga?)
3. Kärvande cirkpump = inget KB-flöde leder till ihopfrysning av kalla sidans värmeväxlare och att värmepumpen löser på LP-pressostat. (kan ta lång tid innan det går återställa då värmeväxlaren är väl isolerad)
Det minst önskvärda alternativet är att din borra är så klent dimensionerad att du helt enkelt fått allt för låg inkommande temp, trots att du har tillräckligt flöde på KB-kretsen.
Det vattenläckage du talar om kommer förmodligen från cirkpumpen (det fyrkantiga frigolitpaketet) den fukt från rummet som tidigare frusit på utvändigt de kalla ytorna tinar när värmepumpen löst ut och rumsvärmen värmer upp rör, ledningar och värmeväxlare.
Förslag på åtgärder.
Kolla så att din cirkpump fungerar, använd dig av din manual för att se hur du kontrollerar detta.
Kolla att filtret på KB-sidan inte har satt igen.
Kolla nivån i expansionskärlet, och dess placering, inkopplingsförslag finns i manualen.
Om detta inte hjälper ring den som installerat maskinen (om garanti fortfarande finns) Får du inte tag i dem ring joren, eller kör värmepumpen som elpanna till efter helgen.
Lycka till!
/Rickard