Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: dunken skrivet 10 februari 2011, 19:47:12

Titel: ecoair 107 , 1550 el hög förbrukning ?
Skrivet av: dunken skrivet 10 februari 2011, 19:47:12
Hej !

Vi har precis köpt ett hus , dom har installerat en 107 i aug 2010

Men märker nu att den bara tuggar el utav bara den

I januari så hade vi en förbrukning på :3301 kwh säg att hushållsströmmen är en 500 kwh
Då är vi nere i 2800 kwh på en månad ,

Visst det har varit kallt i januari , men tycker det är mycket den har dragit ändå

Bor i ett hus ifrån 69 , nya fönster överallt , 170 mm isolering på vinden .

Bor i skåne

Vilka inställningar kan man själv gå in o pilla på utan att sabba nåt :) ?

Tacksam för tips o tricks 
Titel: SV: ecoair 107 , 1550 el hög förbrukning ?
Skrivet av: rabalder skrivet 10 februari 2011, 20:09:29
En jättebra start kan vara att läsa lite bland trådarna i denna forumdel.... ung hälften handlar om hur man trimmar sin EcoAir/EcoEl....
Titel: SV: ecoair 107 , 1550 el hög förbrukning ?
Skrivet av: Joelk skrivet 10 februari 2011, 20:19:40
Jag rekomenderar att du monterar in elmätare och värmemängsmätare så att du kan ha koll på hur bra värmepumpen fungerar. Jag har detaljerad drift/energiuppföljning på 2 CTC sedan tre vintrar och har lyckat få upp den ena till ett COP kring 2,5 (tidigare ca 1,9).

Har bland annat krävt ett kompressorbyte och en massa svordommar och samtal med CTC.

Jag skulle kolla så att du får vettiga gångtider och temperaturer på kompressorn och håll nere spetselen. Kolla i historiskt driftinfo, jag anser att man bör ha ca 1 start/Stopp per timme vid dagens temperaturer.

Jag hade böjat med att kolla att du får rätt temperaturdiff på kretsarna, rörläggare ställer av vana alltid cirkulationspumpar på max och öppnar att injusteringsventiler fullt för att det är enklast. Vid 0 grader ute bör du ha ca 8-10graders skillnad på tillopp och retur på radiatorkretsen (beror på vad du har för system).

Kolla i manualen vilken temperaturskillnad du ska ha på VP-IN resp VP-UT så att dessa stämmer.
Titel: SV: ecoair 107 , 1550 el hög förbrukning ?
Skrivet av: Castrol skrivet 10 februari 2011, 21:43:22

I januari så hade vi en förbrukning på :3301 kwh säg att hushållsströmmen är en 500 kwh
Då är vi nere i 2800 kwh på en månad ,

Visst det har varit kallt i januari , men tycker det är mycket den har dragit ändå

Bor i ett hus ifrån 69 , nya fönster överallt , 170 mm isolering på vinden .

Tacksam för tips o tricks  


Storlek på huset?
Titel: SV: ecoair 107 , 1550 el hög förbrukning ?
Skrivet av: dunken skrivet 12 februari 2011, 07:25:53
125 kvm , har några element i källaren med , som är på 125 kvm där nere med