På min Bosch finns ingen temp på utgående radiatorvatten,däremot finns värmebärare ut resp. in,samt returtemp på radiatorvatten,vilka tempraturer skall jag jämföra för att se om jag har rätt diff?
Hur funkar värmepumpen finns värmeväxlare på radiatorvattnet eller går det rakt genom pumpen?
-
däremot finns värmebärare ut
= utgående radiatorvatten, brukar allmänt kallas VB_f(värmebärare fram, stigarledning, tillopp), motsvarande för retur är VB_r(värmebärare retur, returledning, retur)
-
Du ska jämföra värmebärare in och ut. Tempdiffen ställer du med den interna cirkpumpen. Sen är det bra att hålla koll på att VB-in inte blir varmare än radiator retur, i så fall går flödet fel håll genom bypassen (om du har extern cirkpump och bypass).
-
Pumpen mäter både radiatorretur med givare direkt på röret, samt värmebärare in ,vad är skillnaden?går radiatorvattnet rakt genom pumpen eller värms det som varmvattnet?
Bosch/IVT mäter endast radiatorretur för värme.
För att få dom 7-10grader diff som krävs måste radiatorvattnet vara ganska varmt? nu ligger det på ca 32-35grader med utetemp på 0-10grader.
-
Radiatorretur ska vara lika med värmebärare in om inte VP:n värmer varmvatten. Ökar du tempdiffen så kanske du måste sänka kurvan lite.
Radiatorvattnet värms i VP:ns kondensor (som är en värmeväxlare). Sen pumpas radiatorvattnet antingen ut i radiatorerna eller in i yttermanteln på VVB:n för att värma tappvarmvatten och sen tillbaka till kondensorn. En växlenventil styr åt vilket håll vattnet går.
-
Jag har nu läge1 på cirk.pumpen och en diff på 7grader,köldbäraren läge2 och diff 3grader,vilken diff är att rekommendera på köldbäraren?
-
+7 grader diff på vb och +3 grader diff på köldbärare är väl precis enligt handboken.
Låg hastighet på pumparna bidrar också till energieffektiv drift.
Mickemolle :)