Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: lindeman skrivet 07 oktober 2012, 23:35:10

Titel: Högtryckspressostat utlösad
Skrivet av: lindeman skrivet 07 oktober 2012, 23:35:10
Jag har en optima 700 och en CombiCompact (2003) fungerat utmärkt hittills. Men nu efter at sommaren er över vill inte vp stanna kvar i drift. Efter 2-3 min stannar den och larm för högtryckspressostat löser ut. Har kollat filter och det finns inget luft alls i slingarna. Anyone? :-\
Titel: SV: Högtryckspressostat utlösad
Skrivet av: xxargs skrivet 08 oktober 2012, 00:45:20
Kollat cirkulationspumpen på varmvattensidan snurrar och ev. shunt och växlingsventiler.

Har cirkulationspumpen varit avstängd under hela sommaren så kan den behövas hjälpas igång igen enligt instruktion då den normalt vattensmorda lagret gör att rotoraxeln ibland klibbar fast i lagret efter lång tids stillestånd. - det bl.a därför det ofta finns stor spårmejslad plugg på i centrum av motorhusgaveln som tas bort (med mindre vattenspill)  och man skruvar runt axeln/impellern några varv invändigt och därefter skruvar tillbaka pluggen och startar pumpen.

Att du får HP betyder att värmepumpen inte blir av med värmen som den producerar i värmeväxlaren, troligen för att du har dålig till ingen cirkulation alls på vattensidan av  av varmvatten-värmeväxlaren.

 
Titel: SV: Högtryckspressostat utlösad
Skrivet av: lindeman skrivet 08 oktober 2012, 21:50:28
inget fel på cirkulationspumpen, har luftat den och den roterar bra. Har luftat slingarna igjen. Intet mycket betre, vp stannar när temp blir ca 60 grader. Har tvångskørt avfrostning for å kolla om firevägsventilen har fastnat, det har den inte. Senaste veckan var en serviceman och bytade synglaset siden det var lekasje, han bytade också torkfilteret, sen vakumerade han systemet och fyllde 1,8 kg med kylmedium på vp,  kan det hände at nogot hat tätnat i växlingskammeran under arbetet? Varmepumpen blir inte av med värmen >:(