IVT Greenline + E11 Inställningar??
« skrivet: 05 januari 2006, 11:58:07 »
Någon som kan hjälpa mig med lite inställningar??

Jag upptäckte att tillskottet gick in redan strax under 0 för att hjälpa till. Jag har stängt av det och ville även se lite vad pumpen klarar själv.

Detta är några avläsningar.

Börvärde Retur GT1  GT2  GT3  GT6  GT8  GT9  GT10  GT11
34,2                  36,2 -2,2    56,6 72,4 35,0 34,1 1,0     0,9
40,1                  36,3 -4,4  52,1 74,5 44,4   36,7 -0,1   -2,6
40,5                  40,5 -5,1  51,4 81,7 48,2   40,3  0,3    -2,3
40,7                  38,0 -5,5  51,6 77,8 46,2   38,4  0,2    -2,4
39,0                 33,2 -1,7  55,6 68,7 41,8   33,8  1,2    -1,1
38,2                  33,2  0,1  53,6 29,1  28,5 28,5  2,8    5,2
36,9                  31,2  1,6  56,4 34,6  31,3 31,3  2,2    7,7

Jag har ca 220 m aktivt hål då jag värmer poolen på sommaren också. Jag värmer 240 kvm.

Hur mycket ska pumpen själv klara av att värma radiatorkretsen??

Finns det några "patent"inställningar på tillskott så det inte går in för tidigt?? Så jag slipper passa när det blir riktigt kallt.


Tacksam för hjälp,

Adam

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: IVT Greenline + E11 Inställningar??
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2006, 13:46:06 »
Vid första, näst sista och sista avläsningen hade du inget värmebehov. Första avläsningen var utetempen -2,2°.

2:a, 3:e, 4:e och 5:e avläsningen har du en delta till radiatorerna på ca: 8°, vilket är bra. Lite oroande är att du har en negativ delta, vid de tillfällen kompressor och tillskott är inaktiv. GT1, GT8 och GT9 borde då ligga i närheten av varandra.

Har du en ackumulatortank, är det säkert i sin ordning.

Har en stor mängd varmvatten förbrukats, kan en eventuell spets krävas.
Varför?
VV-beredaren värms med en yttre mantel, som relativt snabbt uppnår "rätt" temperatur... men blir lika snabbt nedkyld av VV som finns i den inre manteln. Ett antal upprepade VV-laddningar blir då nödvändig, vilket medför att radiatorerna kan få en allt för låg temperatur som i sin tur kan aktivera spets.

Undrar om din växlingsventil blöder... d.v.s har hamnat i ett mellanläge.

Kontrollera hur många procent VV alt. radiatorvatten pumpen har producerat.

Utloggad AdamL

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sigtuna
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re: IVT Greenline + E11 Inställningar??
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2006, 14:30:47 »
Jag har en Rego638 så man kan tyvärr inte se % satserna. Jag kollade fysiskt på växelventilen och när den poducerade värme var den helt i läge. Jag har ingen acktank dock.

Adam

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: IVT Greenline + E11 Inställningar??
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2006, 14:51:20 »
Gå in på kundnivå 2...dvs håll in den vänstra knappen (värme) 8-10 sek, och bläddra till 7 så hittar du %

Utloggad AdamL

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sigtuna
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re: IVT Greenline + E11 Inställningar??
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2006, 15:01:47 »
Jag gjorde precis så och det enda som finns i den menyn är timmar VP. Kollade även på IVTs hemsida om Greenline och på rego 638 finns ingen sådan i menyn.

Installationen gjordes i Mars och har gått ganska bra vill jag hävda. Dock går pumpen 20-22 h per dygn redan strax under 0 och när det var så kallt i Stockholm i går och dagarna innan så orkade inte pumpen upp till börvärdet 40 grader utan hjälp av el. Den stod och tuggade runt 37 grader hela tiden. Därav mitt nyvunna intresse för pumpen.

Adam

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: IVT Greenline + E11 Inställningar??
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2006, 15:26:25 »
Då vill jag påstå att nåt är fel, eller att du har ett för stort hus i förhållande till pump. Men en HT+ 11 borde klara ett slott vid nollstrecket utan tillsats.

Vilken uppvärmning/förbrukning hade du tidigare?

Ett halvår gammalt och 220m djupt borrhåll i Stockholm, som redan nu har -0,1° på "brine in" är för mig ofattbart.

Jag har slut på ideér.

Utloggad AdamL

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sigtuna
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re: IVT Greenline + E11 Inställningar??
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2006, 15:38:47 »
Vi var ganska nyinflyttade vid offereringen men vi räknade med runt 40000 kwh. I somras värmde vi poolen också.

Adam

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: IVT Greenline + E11 Inställningar??
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2006, 16:23:11 »
Min tidigare förbrukning för varmvatten och värme var ca: 40 000 kwh/år. (3 m³ olja + 10 000 kwh)

Min IVT HT 7:a klarar -15° utan tillsats. Bor i Norrland. 3 år gammalt borrhål som levererar just nu ±0°. (-11° ute och 11 timmar oavbruten gångtid).

Nuvarande förbrukning ca: 8 500 kwh/år.

Antar att du blir lika frågande som jag, vid jämförelsen. Vill påstå att du har något allvarligt fel... men vad!

Utloggad AdamL

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sigtuna
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re: IVT Greenline + E11 Inställningar??
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2006, 20:14:10 »
Ja, märkligt. :o Tack för att du tog dig tid! Det är ingen annan som har något förslag på vad det kan vara??

Adam

Utloggad Bit

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
    • http://www.puppan.com/vp
SV: IVT Greenline + E11 Inställningar??
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2006, 20:44:09 »
Vi har ungefär samma förutsättningar, dvs tidigare effektförbrukning och installationsdatum. Vi har haft ca -8C som kallast under ett dygn ungefär och då gick tillskottet inte in för annat än varmvattnet i ca 17 minuter.

Jag ser att din diff på Brinen bara är 2.2-2.6 grader (GT10 GT11). Jag har hittils haft 3.5-3.9 grader. Jag har en HT+ 9 så det kanske inte är helt rätt att jämföra, men jag vill påstå att du bara får ut drygt 60% av den effekt som din pump har kapacitet till. Beror naturligtvis på flödeshastigheter också.

Ser också att du har våldsamma svängningar i temperaturen på Brinen, förutom problemet med låga temperaturer. Här är det väldigt stabilt som du kan se i min Logger - dra ifrån 2 grader från Loggerns temp så får du vad Regon anser. Eller titta direkt på Regons loggar (Styrdator minutrapport).

Som jag ser det är det nåt fel med din borra och/eller flödet i din VP. Ett standardknep för att testa hur mycket effekt VPn levererar är att köra på endast tillskottet för att se vad som händer med tempen. Jag är inte någon expert på detta, men det finns omnämnt i andra trådar på forumet.
IVT HT+ 9kW installerad 050401, 190 m borra, 100L värmetank, värmeväxlare mellan VP och golvvärme pga syre-diffusion i slangarna, inomhusgivare i källaren. 130+130 kvm 1967 i Småland. 130 kvm golvvärme i helt inredd källare. Logger på http://www.puppan.com/vp

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: IVT Greenline + E11 Inställningar??
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2006, 14:50:14 »
Visst kan du läsa av "pocenten"
Meny 7...

http://www.ivt.se/files/pdf/Manual_Rego600_sv_1.0.pdf

Hittar du nåt??
Vilken kurva kör du pÃ¥? har du nÃ¥n finjustering?   Har du termostater pÃ¥ radiatorventilerna!?  som stryper?
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad AdamL

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sigtuna
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re: IVT Greenline + E11 Inställningar??
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2006, 15:17:08 »
Hej, den där är för rego 600. Jag har ju 638. Om man istället går in på manualer för min pump så finns den inte med.

http://www.ivt.se/files/pdf/Manual_Greenline_Plus_2.0_sv_290419-20.pdf

sid 21 & 25

Jag kör kurva 4 och +1 på finjusteringen. Har termostater på överplan. Värmer mer i sutterängplanet då det behövs innan jag fixar dräneringen. Samt att jag har grym solinstrålning på våren men vill ändå ha värmen i källaren då.

Jag har två borror på 120m styck, ca 11 m emellan och graderade ifrån varandra.

Adam

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline + E11 Inställningar??
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2006, 17:12:23 »
Eftersom det inte är en "HT" så är det en lite "enklare" styrning som saknar en del funktioner. Mysteriumet med låg temp på köldbäraren kan nog förklaras med poolen som värms sommartid. Om nu givarna visar rätt.
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: IVT Greenline + E11 Inställningar??
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2006, 17:26:13 »
Res inte bort om du har elpatronen abstängd!!  den är bra om det händer nÃ¥t med kompressorn.

Stort hus så det är absolut inom rimligheten...

Hur mycket energi använde du tidigare... (helst med poolen borträknad)

knepigt med styren, det är ju bara mjukvara, kan inte kosta IVT ett enda öre mera när det finns framme!!

IVT är luriga det kan bli onödiga tillskottstimmar....  Kolla noga sÃ¥ att VP´s kompressor gÃ¥r kontinuerligt vid sträng kyla!!
Osså kan du alltid förlänga tidsfördröjningen på tillskottet!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad AdamL

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sigtuna
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re: IVT Greenline + E11 Inställningar??
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2006, 17:55:06 »
Nej det är ju lite surt det där med styren. Visste inte det när jag valde. Jag satte ju in radiatorer samtidigt så jag behövde ju inte HT som säljaren sade. Min uppfattning var just den att tillskottet gick in alldeles för tidigt men det går väl att ändra på. Vad är "lagom" tidsfördröjning 150 min eller?? Sedan kunde man vad jag förstod säga till tillskottet att inte gå in över en viss temperatur.

Även om tillskottet är avslaget slår det till vid larm så det är nog lugnt.

Jag gjorde av med ca 40000 på varmvatten och uppvärmning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!