Beror väl på var givarna sitter. Jag har satt mina precis framför och bakom kondensor. Då är VBDiff oförändrad med TS. Däremot har jag ytterligare en givare efter TS-patron och där ser manDet är samma diff på de inbyggda givarna liksom på loggern.
en markant större diff då TS slår till.
Sven: Om din TS-effekt ligger på 50% av värmepumpens uteffekt så får du ganska exakt 3,5 ºC ytterligare ökning på VB-diff om kompressorn orkar ge 7 ºC diff. Stämmer detta i ditt fall?
VP uteffekt ska vara ca 12 kW och TS är 3+6 kW. Det skulle isf kunna vara 6 kW steget som ligger i och då ju stämmer siffrorna!