Effektproblem med ny Thermia Optimum
« skrivet: 19 februari 2012, 15:43:59 »
Vi har precis fått en Thermia Diplomat Optimum 10 kW installerad. Bergvärmen är inte inkopplad ännu, utan den går på el några dagar till.

Problemet är att pannan inte lyckas nå sin måltemperatur på vattnet till värmesystemet under de dagar den gått på el. Utetemperaturen har dagtid legat på -2 till +2 ungefär (Stockholm). Pannan står på tredje effektsteget (9 kW), allt ser ut att vara i sin ordning, men pannan ligger 5-10 grader under sin måltemperatur. Installationsgubbarna bara kliar sig i huvudet och går hem medan vi sitter med för låg innetemperatur och en panna som inte verkar funka som den ska.

Vad skulle kunna vara felet?

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Effektproblem med ny Thermia Optimum
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2012, 16:29:44 »
Det första man tänker är att 9 kw inte räcker,  kan det vara sÃ¥?   Hur stor kÃ¥k?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Effektproblem med ny Thermia Optimum
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2012, 16:52:33 »
I så fall kommer det att gå en massa spetsel kan man hamna så fel i dimensionering Sc:,h måste vara nått annat läs av el mätaren och kolla hur många kwh det går per dygn så kan man få en uppfattning om elpatron funkar som den ska.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Effektproblem med ny Thermia Optimum
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2012, 16:52:49 »
Det är rätt enkelt att kontrollera via elmätaren om pannan drar runt 9 kW. Det troliga är att den gör det.

Hur kom man fram till att pumpen skulle vara pÃ¥ 10 kW? Fanns det tillförlitlig historik pÃ¥ el- eller oljeförbrukning att dimensionera frÃ¥n? 

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad carollynn

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Effektproblem med ny Thermia Optimum
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2012, 16:55:30 »
Huset är 140 kvm, 70 + 70.

Det ska vara dimensionerat för en villa av vår storlek. Installatörerna ser att något är fel men fattar inte vad (och gör heller inget åt det).

Enl spec ska pannan också kunna värma upp förbrukningsvattnet på 21 min. Det verkar ta timmar för oss.

Vi får väl kolla elförbrukningen.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Effektproblem med ny Thermia Optimum
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2012, 16:57:12 »
Gissar på att elpatron går på 3 kw eller nåt liknande.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad wendtan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
SV: Effektproblem med ny Thermia Optimum
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2012, 17:18:48 »
hur löser Thermia effektbegränsing? Det är inte så enkelt att pannan inte tillåts använda 9 kW?
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Effektproblem med ny Thermia Optimum
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2012, 17:24:25 »
hur löser Thermia effektbegränsing? Det är inte så enkelt att pannan inte tillåts använda 9 kW?

Det går att ställa in max tillskott i mjukvaran.
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Effektproblem med ny Thermia Optimum
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2012, 17:28:46 »
Huset är 140 kvm, 70 + 70.

Det ska vara dimensionerat för en villa av vår storlek. Installatörerna ser att något är fel men fattar inte vad (och gör heller inget åt det).

Se till att de gör något åt detta innan du betalar slutfakturan...
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad DKT

  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Effektproblem med ny Thermia Optimum
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2012, 17:33:54 »
Huset är 140 kvm, 70 + 70.

Det ska vara dimensionerat för en villa av vår storlek. Installatörerna ser att något är fel men fattar inte vad (och gör heller inget åt det).

Enl spec ska pannan också kunna värma upp förbrukningsvattnet på 21 min. Det verkar ta timmar för oss.

Vi får väl kolla elförbrukningen.
Lägg gärna upp en bild på vad displayen visar.
Har ni monterat effektvakt?
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.

Utloggad Frank a

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
SV: Effektproblem med ny Thermia Optimum
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2012, 19:52:24 »
Det tar säkert 21 min att värma vattnet från 44grader till 50-55 men efter nyinstalerade vp med iskallt vatten tar det tid.

Är säkert inget att oroa sig för går säkert bara på 3kw får be dom mäta på alla faser till elpatronerna och se vad dom drar

Synd bara att dom bara packa ihop och drog

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Effektproblem med ny Thermia Optimum
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2012, 21:59:36 »
Huset är 140 kvm, 70 + 70.


Det kan inte vara möjligt att ett hus av den storleken behöver mer än 9 kW när det är runt noll grader ute. Elmätaren!
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad carollynn

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Effektproblem med ny Thermia Optimum
« Svar #12 skrivet: 19 februari 2012, 22:01:57 »
Kom på att vi inte kan kolla elförbrukningen, för vi har ju ingen elmätare! Elförbrukningen kollas av på distans. Installatörerna får väl undersöka pannan istället.

Firman som gör jobbet brukar byta panna först och borra och ansluta bergvärme sen. Så de kommer tillbaka i veckan, de är tvungna. Det är bara att det inte känns så betryggande när de säger "skumt, så här ska det inte vara" och sen går hem och tar helg.

Om jag ska bifoga bild, vilken display/meny är det som är intressant?

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Effektproblem med ny Thermia Optimum
« Svar #13 skrivet: 19 februari 2012, 22:09:23 »
Det är klart att ni har en elmätare, att den kan fjärravläsas är en helt annan grej.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Effektproblem med ny Thermia Optimum
« Svar #14 skrivet: 19 februari 2012, 22:10:19 »
Men en elmätare måste det finnas, hur skulle det annars vara möjligt att läsa av elförbrukningen? Den behöver inte sitta i huset men någonstans efter det ställe där ledningarna till ert hus är kopplade till den kabel som försörjer flera fastigheter måste det finnas en elmätare. Det brukar gå att läsa av elförbrukningen via elleverantörens hemsida.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!