Legionella höjningen Nibe 1215
« skrivet: 16 december 2007, 18:47:50 »
Hej på er alla!

Har trimmat in min anläggning och allt funkar klockrent utom en sak som jag behöver er hjälp med. Detta föstår jag mig inte på Sc:,h
Idag gick legionella skyddet på (0 0 2). Jag hade innan det gick på Ts 1131 timmar(Haft struligt och hade igång den ganska länge innan jag fick borran)
Nu när jag går i garaget så Står det HP/ms larm och Ts 1135 timmar??? Hur fan kan den ha gått 4 timmar på tillslag? imorse stod det Ts 1131 timmar. Det är -2 ute.Xvv-Stopp står på 65 C. Jag har nu sänt det till 63 C. vad mera kan jag göra förutom slå av detta skit legionella fiR:
Räcker det med att sänka Xvv-stopp till 63C?  nÃ¥got annat? SÃ¥ otäckt om det är kallt ute jut dÃ¥ det legionella gÃ¥r pÃ¥ och man inte är hemma.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34820
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Legionella höjningen Nibe 1215
« Svar #1 skrivet: 16 december 2007, 18:58:07 »
Kanske tog ni tappvarmvatten under tiden, då kan nog elpatronen få jobba rätt länge.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Gixxer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gasar tills det rasar
SV: Legionella höjningen Nibe 1215
« Svar #2 skrivet: 16 december 2007, 19:01:21 »
Kanske tog ni tappvarmvatten under tiden, då kan nog elpatronen få jobba rätt länge.

Vi gjorde ju inte det? Min fru och son har varit och julhandlat och jag har varit ensam hemma.. Kan detta ha något att göra med att jag har värme pumpen i mitt garage och ledningarna går in till våran vedspis? Menar då jag ska ha varmt vatten får jag spola en liten stund innan det kommer?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34820
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Legionella höjningen Nibe 1215
« Svar #3 skrivet: 16 december 2007, 19:04:58 »
Kan du förklara vad du menar med att ledningarna går in till eran vedspis?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Gixxer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gasar tills det rasar
SV: Legionella höjningen Nibe 1215
« Svar #4 skrivet: 16 december 2007, 19:21:45 »
Kan du förklara vad du menar med att ledningarna går in till eran vedspis?


jajemen! Vi har ju kopplat ihop värmepumpen med våran vedspis. Vi har en sjunt som vi kan ändra ifall vill vill elda. Då värmer bara värmepumpen varm vattnet och ved pannan värmer radiatorerna. Funkar klockrent då det är kallare ute om man vill vara riktigt snål. Har för mig att jag har knäppt bilder på allt en gång till dig, men det är ju som sagt ett tag sedan ;D Vi kunde inte ha våran värmepump inne, vi va tvugna att ha den i garaget. Dom drog in rör från värmepumpen till vedpannan. Det tråkiga är ju att när man inte eldar så kyler ju skorstenen det lite men har den alltid stängt och har ju en gammal sjunt så den får man ju räkna med att den läker lite.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Legionella höjningen Nibe 1215
« Svar #5 skrivet: 16 december 2007, 20:12:25 »
Men om VPn har larmat HP/MS, sÃ¥ beror väl ökningen av TS-tiden pÃ¥ det?  Innan du upptäckte att pumpen larmade sÃ¥ använde den väl tillskottet för att bÃ¥de göra legionella-höjningen och värma huset efterÃ¥t, efter larmet?  FrÃ¥gan är väl snarast varför den larmade pÃ¥ HP/MS vid legionella-höjningen?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Gixxer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gasar tills det rasar
SV: Legionella höjningen Nibe 1215
« Svar #6 skrivet: 16 december 2007, 20:36:11 »
Men om VPn har larmat HP/MS, sÃ¥ beror väl ökningen av TS-tiden pÃ¥ det?  Innan du upptäckte att pumpen larmade sÃ¥ använde den väl tillskottet för att bÃ¥de göra legionella-höjningen och värma huset efterÃ¥t, efter larmet?  FrÃ¥gan är väl snarast varför den larmade pÃ¥ HP/MS vid legionella-höjningen?

När ja kom in så stod det bara hp/ms lamr och kollade och såg att gradminuterna va på -599

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Legionella höjningen Nibe 1215
« Svar #7 skrivet: 16 december 2007, 20:38:29 »
När ja kom in så stod det bara hp/ms lamr och kollade och såg att gradminuterna va på -599
Ja, och vad har du TS-gradminutrarna på?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Gixxer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gasar tills det rasar
SV: Legionella höjningen Nibe 1215
« Svar #8 skrivet: 16 december 2007, 20:39:22 »
Detta har jag påpekat en massa gånger till min installatör, kanske måste ringa honom imorgon...igen
Varför fixar dom inte saker direkt, ordentligt så man måste ringa hela tiden och vara jobbig??

Utloggad Gixxer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gasar tills det rasar
SV: Legionella höjningen Nibe 1215
« Svar #9 skrivet: 16 december 2007, 20:39:53 »
När ja kom in så stod det bara hp/ms lamr och kollade och såg att gradminuterna va på -599
Ja, och vad har du TS-gradminutrarna på?

Vp 100
ts 500

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Legionella höjningen Nibe 1215
« Svar #10 skrivet: 16 december 2007, 20:41:34 »
Ja, då arbetade väl elpatronen på att värma huset antar jag... och hade gjort så i ett antal timmar.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Gixxer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gasar tills det rasar
SV: Legionella höjningen Nibe 1215
« Svar #11 skrivet: 16 december 2007, 20:44:14 »
Ja, då arbetade väl elpatronen på att värma huset antar jag... och hade gjort så i ett antal timmar.

ok! tycker du att jag har ts på tok för högt? några ideer på vad jag kan göra för att slippa detta?

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Legionella höjningen Nibe 1215
« Svar #12 skrivet: 16 december 2007, 20:47:23 »
Nej, inte alls.  Ditt problem är väl "bara" att den löser ut pÃ¥ HP/MS när du gör legionella-höjning (eller om det är en slump att det var just dÃ¥?).  Men att du fick tillskottstimmar efterÃ¥t är naturligt dÃ¥ elpatronen mÃ¥ste hÃ¥lla värmen i huset.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Gixxer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gasar tills det rasar
SV: Legionella höjningen Nibe 1215
« Svar #13 skrivet: 16 december 2007, 20:49:30 »
Nej, inte alls.  Ditt problem är väl "bara" att den löser ut pÃ¥ HP/MS när du gör legionella-höjning (eller om det är en slump att det var just dÃ¥?).  Men att du fick tillskottstimmar efterÃ¥t är naturligt dÃ¥ elpatronen mÃ¥ste hÃ¥lla värmen i huset.


Kan man ine koppla bort det där! många har ju kört åratal utan:) Händer varje gång hp/ms lamr vid legionella..

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Legionella höjningen Nibe 1215
« Svar #14 skrivet: 20 december 2007, 12:35:20 »
Prova att sänka temperaturen till 63 ºC, meny 12.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!