Vid vilken utetemp går ER elpatron in?
« skrivet: 11 februari 2014, 18:28:59 »
Topic säger väl alltid, vore kul att veta när elpatronen kickar i för er. Skriv vilken pump ni har !
Nibe 1245 10kw kickar i vid -10, dock lekt lite med inställningarna nu så vi får väl se om det blir så kallt nå mer i vinter :)
Nibe 1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 25kubik intex sommar rörpool samt 2kubik badtunna. + 100L volymtank.
250kvadrat tegel hus byggår 1974, tilläggsisolerad vind samt grund, markplan med källare samt 1bils garage med 1st vattenburet element. 1 rörssytem med 20st radiatorer totalt. 5 st slingor varav 1st till garaget. Etthålsventil m68 fellingsbro 18mm med bypass vid avstängd kran på radiatorer samt pex 15mm slang.
13st stora fönster, samt 13st små källar fönster.
Frånluftsystem samt 11st fresh tillluftkanaler.
16000kwh / år varav 12 000 bergvärme.
4200 Starter, 3800h varav 400 varmvatten. / 1Ã¥r
Maxframledningstemp 55 grader utan tillsatts, klarar -5 utan tillsatts.

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Vid vilken utetemp går ER elpatron in?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2014, 18:38:36 »
Om elpatronen någonsin går in på vår kommande pump blir jag besviken eftersom vi satsar på en fulleffektsinstallation.. Förutom vid legionella körning..
16kw Thermia
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Vid vilken utetemp går ER elpatron in?
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2014, 19:47:15 »
Min gick in vid typ -2 °C när VP var nyinstallerad.
Aldrig numera, Skäl: 1)Tilläggsisolering 2) Aldrig blivit kallt nog 3) Ställt av elpatron.

Utifrån gångtid mot utetemp gör jag bedömningen att om jag tillåter EP så går den in vid < DUT-18 °C så jag skulle iofs kunna tillåta.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad silverklint

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vid vilken utetemp går ER elpatron in?
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2014, 20:23:54 »
Då skulle jag svara om ep aldrig går in så har ni för kraftiga värmepumpar. vilket blir för mycket start och stopp. kolla drifttimmar delat på starter. bör ligga på 3 starter/timme.

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Vid vilken utetemp går ER elpatron in?
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2014, 20:32:35 »
Vi ska ha arbetstank på 500liter med förvärmning av varmvattnet, men han efterfrågade iofs bara vilket fabrikat och inga andra uppgifter dontknow



Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Vid vilken utetemp går ER elpatron in?
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2014, 20:34:12 »
Då skulle jag svara om ep aldrig går in så har ni för kraftiga värmepumpar. vilket blir för mycket start och stopp. kolla drifttimmar delat på starter. bör ligga på 3 starter/timme.
Så en stor vp som går 1800 timmar och får 3000 starter eller en liten vp med 4800 tim och 3000 starter vad är sämst allt annat lika ? Man behöver inte ha många starter bara för att man inte behöver elpatron.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad silverklint

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vid vilken utetemp går ER elpatron in?
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2014, 20:39:46 »
En vp som klarar att värma huset utan ep hela året är för kraftig när det är mildare resten av året. vilket blir mer start och stopp dom mildare dagarna.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Vid vilken utetemp går ER elpatron in?
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2014, 20:47:10 »
@ Silverklint.
Numera har jag 17 starter/dygn vid maximum antal starter, dvs vid 50% gångtid. Det tycker jag är bra och komforten är tillfredsställande.

Räknat sen installationen 2008 så är det 29259 starter på 16869 driftstimmar = 1,7starter/driftstimme

En vp som klarar att värma huset utan ep hela året är för kraftig när det är mildare resten av året. vilket blir mer start och stopp dom mildare dagarna.
Nej där hÃ¥ller jag inte med. Loggat antal starter mot utetemp talar ett annat sprÃ¥k. Minst antal vid 100%  och pÃ¥ sommaren (mildast) och maximum däremellan:
« Senast ändrad: 11 februari 2014, 21:23:59 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Bingoberra

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Karma +0/-0
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
SV: Vid vilken utetemp går ER elpatron in?
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2014, 20:51:32 »
Har bara varit -15 men ingen elpatron.

Daikin Evolution, typ väldigt få starter eftersom antalet driftstimmar i princip motsvarar 24/7 drift.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhÃ¥l ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.

2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432 
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)

Utloggad silverklint

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vid vilken utetemp går ER elpatron in?
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2014, 20:53:30 »
1.7 starter/tim är ju bättre än en överdimmad vp som startar 6 gånger/ tim. Hur mycket ep har du per år?

Utloggad Bingoberra

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Karma +0/-0
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
SV: Vid vilken utetemp går ER elpatron in?
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2014, 20:53:54 »
En vp som klarar att värma huset utan ep hela året är för kraftig när det är mildare resten av året. vilket blir mer start och stopp dom mildare dagarna.

Nope, men man får snabbare varmvattenladdningar.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhÃ¥l ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.

2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432 
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Vid vilken utetemp går ER elpatron in?
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2014, 20:57:07 »
En vp som klarar att värma huset utan ep hela året är för kraftig när det är mildare resten av året. vilket blir mer start och stopp dom mildare dagarna.
Jag har en vp som i stort sett aldrig behöver elpatron klarar nog runt -20 grader. Har som mest gissningsvis runt 10 starter kollade i förgÃ¥r när det lÃ¥g runt nollan och hade 7 starter pÃ¥ 24 tim. Framledningen ligger i slutet av en värme körning max 5 grader över framledningens börvärde. Tycker du jag har för mÃ¥nga start stopp vad skulle jag vinna pÃ¥ en mindre vp  Sc:,h Jag anser att jag utan problem kunna ha en 12 kw vp utan problem med start stop.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Vid vilken utetemp går ER elpatron in?
« Svar #12 skrivet: 11 februari 2014, 20:57:36 »
1.7 starter/tim är ju bättre än en överdimmad vp som startar 6 gånger/ tim. Hur mycket ep har du per år?
Noll, se mitt inlägg i post nr 3.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad silverklint

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vid vilken utetemp går ER elpatron in?
« Svar #13 skrivet: 11 februari 2014, 20:58:19 »
Nope, men man får snabbare varmvattenladdningar.

Snabbare kanske men sämre!

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Vid vilken utetemp går ER elpatron in?
« Svar #14 skrivet: 11 februari 2014, 21:00:56 »
Varför blir dom sämre ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!