Hej detta fantastiska forum !
Jag skulle behöva er synpunkt på min tempgivare för KB - in/ut.
Dom byttes nyligen ut för att dom visade alldeles uppåt väggarna. När jag skulle kolla visningen
på dom nya genom att stänga pumpen och köra bara KB pumpen är det 2 graders diff på dom nya givarna. Jag reklamerade bytet till reparatören som sa att det är OK och inget mer byte.
Jag kollade då med NIBE supporten och han sa också att det spelar ingen roll, inget mer byte.

Vad tycker ni ? Är 2 grader felvisning OK ? Jag vet ju inte om det är den ena eller bÃ¥da som visar fel. Jag fÃ¥r ju lite svÃ¥rt att kolla diffen som ju skall ligga runt 3 grader om visningen är 2 grader fel. 
Nibe 1235-10 installerad i feb 08. 170 kvm boa fristående stenhus i Stockholm Tidigare totalförbrukning vattenburen elpanna ca 40000 kWh. Borrhål aktivt 180m 3 pers i hushållet.
En Panasonic E9CKP som stöttning i bottenvåning installerad 2005.
Förbrukning totalt inkl. HH el:
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
2008  19565 kWh (Bergvärme mar-dec)
2009  16812 kWh Tillsats 172 tim, 3200 starter,4100 drifttimmar
2010  22233 kWh Tillsats 667 tim,2846 starter,4333 drifttimmar

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Tempgivare på Nibe 1230 visar fel med 2 grader
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2010, 12:04:04 »
hehe..Nibes givare är inte nogrannare än så ::)
nibe har ju ifs rätt i att det inte spelar någon roll för brinetempen har ju ingen reglerande funktion, bara informell.
Men det är ju rätt så dåligt att det inte går att kalibrera givarna i programvaran så de visar rätt.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Virgin1

  • Tekniskt insatt nybörjare
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
SV: Tempgivare på Nibe 1230 visar fel med 2 grader
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2010, 12:11:43 »
Men jag förstår inte att dom inte är mer noggranna, en digital utetermometer för 50 krononor visar ju rätt på en halv grad. Det är ju bra att veta om Kb in håller 0 eller -2 grader, det blir ju omöjligt att hålla koll på borran.....Dom gamla skilde mindre än 0,5 grader när dom var nya.
Nibe 1235-10 installerad i feb 08. 170 kvm boa fristående stenhus i Stockholm Tidigare totalförbrukning vattenburen elpanna ca 40000 kWh. Borrhål aktivt 180m 3 pers i hushållet.
En Panasonic E9CKP som stöttning i bottenvåning installerad 2005.
Förbrukning totalt inkl. HH el:
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
2008  19565 kWh (Bergvärme mar-dec)
2009  16812 kWh Tillsats 172 tim, 3200 starter,4100 drifttimmar
2010  22233 kWh Tillsats 667 tim,2846 starter,4333 drifttimmar

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Tempgivare på Nibe 1230 visar fel med 2 grader
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2010, 12:27:43 »
Men jag förstår inte att dom inte är mer noggranna, en digital utetermometer för 50 krononor visar ju rätt på en halv grad. Det är ju bra att veta om Kb in håller 0 eller -2 grader, det blir ju omöjligt att hålla koll på borran.....Dom gamla skilde mindre än 0,5 grader när dom var nya.
Jag vet, det är skitdåligt.
ofta man åker ut på en Nibe som löser på högtrycket pga att tex. varmvattengivaren visar 10 gr för lite.
antagligen är det så kostnadseffektiviserat att det bara är inköpspriset som räknas.
i rättvisans namn så ska väl nämnas ett inte bara Nibe har problem med givarna, IVT ligger inte långt efter.....
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tempgivare på Nibe 1230 visar fel med 2 grader
« Svar #4 skrivet: 12 juni 2010, 12:51:34 »
Men jag förstår inte att dom inte är mer noggranna, en digital utetermometer för 50 krononor visar ju rätt på en halv grad. Det är ju bra att veta om Kb in håller 0 eller -2 grader, det blir ju omöjligt att hålla koll på borran.....Dom gamla skilde mindre än 0,5 grader när dom var nya.

Håller med här med Virgin1 fast dom inte reglerar så är dom viktiga ändå annars skulle man inte behöva dom alls. Man ska ju hålla koll på sin KB temperatur och differens. Visserligen kan man ju räkna om men ändå.
Har inte Nibe någon givar tabell som Bosch/IVT har så kunde man köpa själv billigare och bättre givare att byta.
Bosch/IVT har ju rätt sÃ¥sätt att man vet vilket värde man ska sträva efter. 

Utloggad Virgin1

  • Tekniskt insatt nybörjare
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
SV: Tempgivare på Nibe 1230 visar fel med 2 grader
« Svar #5 skrivet: 12 juni 2010, 13:26:57 »
Jo, jag får försöka hitta ett matchat par , Man är ju mer intresserad av diffen är vad temperaturen faktiskt är i borran.
Nibe 1235-10 installerad i feb 08. 170 kvm boa fristående stenhus i Stockholm Tidigare totalförbrukning vattenburen elpanna ca 40000 kWh. Borrhål aktivt 180m 3 pers i hushållet.
En Panasonic E9CKP som stöttning i bottenvåning installerad 2005.
Förbrukning totalt inkl. HH el:
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
2008  19565 kWh (Bergvärme mar-dec)
2009  16812 kWh Tillsats 172 tim, 3200 starter,4100 drifttimmar
2010  22233 kWh Tillsats 667 tim,2846 starter,4333 drifttimmar

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tempgivare på Nibe 1230 visar fel med 2 grader
« Svar #6 skrivet: 12 juni 2010, 20:49:44 »
Jo, jag får försöka hitta ett matchat par , Man är ju mer intresserad av diffen är vad temperaturen faktiskt är i borran.

Nibe har inte heller hållit helt hemligt vilka givar värden som
gäller, det är 10 kilo ohms NTC motstÃ¥nd i 25 grader Celsius 

http://www.nibeonline.com/pdf/031464-2.pdf  sida 53  Nibe 1126

http://www.nibeonline.com/pdf/031466-2.pdf  sida 55  Nibe 1226

http://www.nibeonline.com/pdf/031673-1.pdf  sida 70  Nibe 1145

http://www.nibeonline.com/pdf/031675-1.pdf  sida 69  Nibe 1245

följande Elfa artikel nummer passar

60-306-21     9,56 kr + moms

60-290-48   30,60 kr + moms  precision motstÃ¥nd

Utloggad Virgin1

  • Tekniskt insatt nybörjare
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
SV: Tempgivare på Nibe 1230 visar fel med 2 grader
« Svar #7 skrivet: 13 juni 2010, 09:11:47 »
Tack ! DÃ¥ skall jag prova det
Nibe 1235-10 installerad i feb 08. 170 kvm boa fristående stenhus i Stockholm Tidigare totalförbrukning vattenburen elpanna ca 40000 kWh. Borrhål aktivt 180m 3 pers i hushållet.
En Panasonic E9CKP som stöttning i bottenvåning installerad 2005.
Förbrukning totalt inkl. HH el:
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
2008  19565 kWh (Bergvärme mar-dec)
2009  16812 kWh Tillsats 172 tim, 3200 starter,4100 drifttimmar
2010  22233 kWh Tillsats 667 tim,2846 starter,4333 drifttimmar

Utloggad Mattias78

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
SV: Tempgivare på Nibe 1230 visar fel med 2 grader
« Svar #8 skrivet: 04 november 2010, 16:26:03 »
Hej,

Blev det bättre?

Hälsningar,
Mattias

Utloggad Sven G

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Tempgivare på Nibe 1230 visar fel med 2 grader
« Svar #9 skrivet: 06 november 2010, 15:02:44 »
Virgin 1
Har du kollat i manualen om tempgivarna verkligen inte går att kalibrera?
På min 1115 går det att kalibrera åtminstone KB-givarna och ute-givaren.
Märkligt om Nibe har tagit bort den möjligheten.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!