SV: Underdimentionerad Bergvärme.
« Svar #15 skrivet: 01 mars 2011, 10:16:06 »
Flöde 1: 10 liter/minut
Flöde 2:   9 liter/minut

osså stryper vi flöde 1 med en halvliter/minut
resultat:

Flöde 1: 9,5 lit/minut
Flöde 2:  9 liter/minut

På vilket sätt förklarar detta att radiatorerna kan avge ca 75 % av husets maximala effektbehov när radiatorerna enligt radiatortillverkarnas kalkyleringsprogram med 22 grader på returen skulle kunna avge ca 1/3?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad DKT

  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Underdimentionerad Bergvärme.
« Svar #16 skrivet: 01 mars 2011, 10:25:50 »
Aha, det kan vara 110kwh/m2 !

Tja, klart det KAN vara. Men man brukar aldrig ange behovet så. Effektbehov/m2 vid DUT är gängse enhet. Och då låter det som om huset skulle behöva ca 4 st Thermia 10kW, vilket också låter orimligt....
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Underdimentionerad Bergvärme.
« Svar #17 skrivet: 01 mars 2011, 10:43:00 »
Flöde 1: 10 liter/minut
Flöde 2:   9 liter/minut

osså stryper vi flöde 1 med en halvliter/minut
resultat:

Flöde 1: 9,5 lit/minut
Flöde 2:  9 liter/minut

På vilket sätt förklarar detta att radiatorerna kan avge ca 75 % av husets maximala effektbehov när radiatorerna enligt radiatortillverkarnas kalkyleringsprogram med 22 grader på returen skulle kunna avge ca 1/3?

Inte en susning... ;D
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Underdimentionerad Bergvärme.
« Svar #18 skrivet: 01 mars 2011, 12:09:33 »

Skulle tro 110 kWh/m2 och år, det blir ca 42000 kWh/år för detta hus vilket är rimligt om det är hyfsat isolerat.
19000 kwh/år måste vara med värmepumpen i så fall.

Det är den rimligaste förklaringen. Års-COP är 2,2. Det borde vara en pump på 15 kW till det huset om källaren skall värmas.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ola_fagerstedt

  • Blivande värmepumpsfreak
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Underdimentionerad Bergvärme.
« Svar #19 skrivet: 01 mars 2011, 12:21:02 »
Aha, det kan vara 110kwh/m2 !

Tja, klart det KAN vara. Men man brukar aldrig ange behovet så. Effektbehov/m2 vid DUT är gängse enhet. Och då låter det som om huset skulle behöva ca 4 st Thermia 10kW, vilket också låter orimligt....

Just i ENERGIdeklarationerna som måste medfölja vid köp nuförtiden är det enheten kwh/m2 och år som anges så det känns ganska troligt att det är den enheten som avses i detta fall också. Det är den enheten som används i de energideklarationer som jag har sett det senaste året iaf.

/Ola
Souterränghus, 260 kvm, treglasfönster, hyggligt välisolerat, byggår 1977, Stockholm

Tidigare direktverkande el.

2010-10-06: Konvertering pågår.

2010-10-13: Konvertering klar!

NIBE F1245-10. UKV100. 200 m borra. 16 radiatorer (22:or), 1 fläktkonvektor (Eveco typ 28) i garagedelen. Frikyla: Takkassett Eveco UTNC 50.

Tidigare uppskattad förbrukning 35 000 kWh/år (värme + VV). Siktar på att komma ner till 8500 kWh/år.

Utloggad DKT

  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Underdimentionerad Bergvärme.
« Svar #20 skrivet: 01 mars 2011, 14:18:54 »
Aha, det kan vara 110kwh/m2 !

Tja, klart det KAN vara. Men man brukar aldrig ange behovet så. Effektbehov/m2 vid DUT är gängse enhet. Och då låter det som om huset skulle behöva ca 4 st Thermia 10kW, vilket också låter orimligt....

Just i ENERGIdeklarationerna som måste medfölja vid köp nuförtiden är det enheten kwh/m2 och år som anges så det känns ganska troligt att det är den enheten som avses i detta fall också. Det är den enheten som används i de energideklarationer som jag har sett det senaste året iaf.

/Ola
Intressant! Ska det avse uppvärmning eller totalförbrukning då?
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.

Utloggad ola_fagerstedt

  • Blivande värmepumpsfreak
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Underdimentionerad Bergvärme.
« Svar #21 skrivet: 01 mars 2011, 16:16:35 »
Aha, det kan vara 110kwh/m2 !

Tja, klart det KAN vara. Men man brukar aldrig ange behovet så. Effektbehov/m2 vid DUT är gängse enhet. Och då låter det som om huset skulle behöva ca 4 st Thermia 10kW, vilket också låter orimligt....

Just i ENERGIdeklarationerna som måste medfölja vid köp nuförtiden är det enheten kwh/m2 och år som anges så det känns ganska troligt att det är den enheten som avses i detta fall också. Det är den enheten som används i de energideklarationer som jag har sett det senaste året iaf.

/Ola
Intressant! Ska det avse uppvärmning eller totalförbrukning då?

När jag tittar i den energideklaration som gjordes då vi sålde vårt förra hus står det att siffran avser uppvärmning och varmvatten. Se bild.

/Ola
Souterränghus, 260 kvm, treglasfönster, hyggligt välisolerat, byggår 1977, Stockholm

Tidigare direktverkande el.

2010-10-06: Konvertering pågår.

2010-10-13: Konvertering klar!

NIBE F1245-10. UKV100. 200 m borra. 16 radiatorer (22:or), 1 fläktkonvektor (Eveco typ 28) i garagedelen. Frikyla: Takkassett Eveco UTNC 50.

Tidigare uppskattad förbrukning 35 000 kWh/år (värme + VV). Siktar på att komma ner till 8500 kWh/år.

Utloggad cop3.5

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-1
SV: Underdimentionerad Bergvärme.
« Svar #22 skrivet: 02 mars 2011, 16:02:21 »
380x50 ca 20kw skulle det behövas
Kan ju stämma med högt delta då pumpen säker ger 10 + 9kw i elpatron
Men optimalt borde ligga kring 15 grader

Frågar igen då jag ställde ganska många frågor i mitt tidigare inlägg!

Hur reglerar jag flöderna, i detta fall är flödet dÃ¥ligt som jag tolkar det, och dÃ¥  borde har ha högt DT pÃ¥ nÃ¥gra raddar?
Så om vi lyckas reglera flödena till VbF-Vbr = 15 är det helt ok? Eller är det deltat 5-10 grader som man ställer över elementen som man ska ha tillbaka ?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Underdimentionerad Bergvärme.
« Svar #23 skrivet: 02 mars 2011, 17:35:08 »
Temperaturdifferensen över pumpen när den värmer huset utan att tillsatselen är inkopplad skall vara 5-10 grader. Det betyder att de flesta radiatorerna också kommer att ligga inom det spannet. Ingen radiator bör dock ha en differens mindre än 5 grader när pumpen har gått så lång tid att vattnet i radiatorsystemet har hunnit omsättas ett varv. Radiatorn ger inte mycket mer värme med mindre differens utan bidrar då bara till onödigt hög temperatur på vattnet in till värmepumpen.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!