Hej rådfrågar i detta kompetensforum!Har en kompis som köpt en villa på 380 kvadratmeter, där står en Bergvärmepump från Termia på 10kw. Tidigare uppvärmning var olja, (såg oljetankarna). Det är en villa med 3 våningar varav 1 källarvåning, 40-tal. Energideklarationen säger 110w/m2. Och en total uppvärmning/varmvatten på 19000kwh/år. I vinter har det varit 16 grader inne vissa dagar, vilket inte är sådär jättetrevligt, bla på julafton. Kikade lite värden på pumpen, när jag hälsade på och då var det runt -10 ute, kb in -1 kbut -6, (kanske höja cirkpumpen där), vbf 45 ,vbretur 22. Innetemp max 18 (känslan) vi tyckte det va kallt iaf, källare ca 9 grader. Och ständig spets. I januari provade han ställa upp tempen och fick 8000 i elräkning.Nu har han köpt en kamin (30l eldnings utrymme) med vattenmantel, som ger 19 kw dvs 5 kw strålnignsvärme och 14 kw till vatten efter 2-3 h eldning (tror jag det var) . Han har anlitat en firma för att koppla ihop kaminen med bvp och då har 2 st 500 liters acktankar installerats nere vid bvp, och ledningar mellan har dragits. En differans termostat ska vid 2 graders diff, dvs om kaminens vatten är 2 grader varmare än vattnet i acktanken skall en cirkulations pump starta och värma acken. Acktankarna ska utrustas med shunt. Vad ska han ha för styrning på den shunten? Och värmepumpen kommer numera att jobba mot acktankarna. Iom detta stänger han av spetsen på bvp.Har ni synpunker på hur detta löses på bästa sätt? Att lägga till så är montören lite fundersam och osäker, hans första jobb på firman .
Energideklarationen säger 110w/m2.
Eftersom det är ett stort hus, kanske det finns flera radiatorslingor varav en har större flöde samt i det flödet är det strypt så vattnet hinner kallna när detåterkommer till pumpen, och de kretsar som får mindre cirkulation kommer ju inte heller att bli varma?
Citat från: cop3.5 skrivet 28 februari 2011, 13:33:21 Energideklarationen säger 110w/m2. Är det verkligen rätt enhet? Multiplicerat med 380 m2 blir det över 40 kW och det kan jag inte tolka på något vettigt sätt.
Om man har ett högre flöde och stryper det något så vattnet kallnar till returen, så kan flödet fortfarande vara för högt jämfört med övriga flöden,eftersom det strypta flödet fortfarande kan vara högre än övriga flödet.Flöde 1: 10 liter/minutFlöde 2: 9 liter/minutosså stryper vi flöde 1 med en halvliter/minutresultat:Flöde 1: 9,5 lit/minutFlöde 2: 9 liter/minutVilket flöde är störst, det som vi ströp eller det som vi inte rörde?
Flöde 1: 10 liter/minutFlöde 2: 9 liter/minutosså stryper vi flöde 1 med en halvliter/minutresultat:Flöde 1: 9,5 lit/minutFlöde 2: 9 liter/minut
Aha, det kan vara 110kwh/m2 !
Citat från: Hjopek skrivet 28 februari 2011, 20:30:53Flöde 1: 10 liter/minutFlöde 2: 9 liter/minutosså stryper vi flöde 1 med en halvliter/minutresultat:Flöde 1: 9,5 lit/minutFlöde 2: 9 liter/minutPå vilket sätt förklarar detta att radiatorerna kan avge ca 75 % av husets maximala effektbehov när radiatorerna enligt radiatortillverkarnas kalkyleringsprogram med 22 grader på returen skulle kunna avge ca 1/3?
Skulle tro 110 kWh/m2 och år, det blir ca 42000 kWh/år för detta hus vilket är rimligt om det är hyfsat isolerat.19000 kwh/år måste vara med värmepumpen i så fall.
Citat från: cop3.5 skrivet 01 mars 2011, 09:37:37Aha, det kan vara 110kwh/m2 ! Tja, klart det KAN vara. Men man brukar aldrig ange behovet så. Effektbehov/m2 vid DUT är gängse enhet. Och då låter det som om huset skulle behöva ca 4 st Thermia 10kW, vilket också låter orimligt....
Citat från: DKT skrivet 01 mars 2011, 10:25:50Citat från: cop3.5 skrivet 01 mars 2011, 09:37:37Aha, det kan vara 110kwh/m2 ! Tja, klart det KAN vara. Men man brukar aldrig ange behovet så. Effektbehov/m2 vid DUT är gängse enhet. Och då låter det som om huset skulle behöva ca 4 st Thermia 10kW, vilket också låter orimligt....Just i ENERGIdeklarationerna som måste medfölja vid köp nuförtiden är det enheten kwh/m2 och år som anges så det känns ganska troligt att det är den enheten som avses i detta fall också. Det är den enheten som används i de energideklarationer som jag har sett det senaste året iaf./Ola
Citat från: ola_fagerstedt skrivet 01 mars 2011, 12:21:02Citat från: DKT skrivet 01 mars 2011, 10:25:50Citat från: cop3.5 skrivet 01 mars 2011, 09:37:37Aha, det kan vara 110kwh/m2 ! Tja, klart det KAN vara. Men man brukar aldrig ange behovet så. Effektbehov/m2 vid DUT är gängse enhet. Och då låter det som om huset skulle behöva ca 4 st Thermia 10kW, vilket också låter orimligt....Just i ENERGIdeklarationerna som måste medfölja vid köp nuförtiden är det enheten kwh/m2 och år som anges så det känns ganska troligt att det är den enheten som avses i detta fall också. Det är den enheten som används i de energideklarationer som jag har sett det senaste året iaf./OlaIntressant! Ska det avse uppvärmning eller totalförbrukning då?
380x50 ca 20kw skulle det behövasKan ju stämma med högt delta då pumpen säker ger 10 + 9kw i elpatronMen optimalt borde ligga kring 15 grader