Ämnessammanfattning

Skrivet av: ketron74
« skrivet: 01 december 2011, 23:34:45 »

Hej, min pump(1235)blev så effektiv i våras att returtempen på köldbäraren var varmare än det som kom in, tyvärr var det nog inte så eftersom jag läst här att det är ganska vanligt att givarna ger upp på Nibe. Fick några nya av Nibe men det har inte blivit att jag bytt den förrän igår men det är fortfarande varmare det som går ut än det som kommer in! Kan det vara fel på den nya givaren också eller kan det vara något annat fel? Tror inte att jag fick in den nya givaren lika långt som den gamla in under isoleringen, såg på ritningen i handboken att det ser ut att vara en skarv ungefär där givaren sitter och under skarven vet jag inte om det är kopparrör, kan det vara en "slang" där och det är därför givaren inte sitter nog hårt mot något som inte leder temp lika bra? Ni som bytt har ni något tips på vad felet är?
Med den gamla givare togs bort en hel del värmepasta,det är det första du ska titta i givare rörett.Du måste skära en bit av isoleringen ovanpå KB pumpen för att du ska se det och sätta in rätt den nya givare.Köp lite isoleringstejp så du kan tejpa det ihop sen.
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 01 december 2011, 19:10:15 »

Är det inte ganska säkert att jag inte fått givaren rätt eller att det är fel på den,  för utgående temp kan väl aldrig vara varmare än det som kommer in!? Kan det vara något annat än givaren som gör att värdet blir tokigt, typ +6 ut!
Prova Purjos tips och se vad det ger. Ger det inte samma temp på båda givarna kanske du monterat den som du bytte för dåligt som du skriver. Purjo skriver "handköra" men han menar nog att du ska köra KB-bärarpumpen kontinuerlig istället för intermittent. I min 1245-pump ändrar man i en meny. Kolla Installatörsmanualen.

Sen skrev du ju att du hade fått NÅGRA givare av Nibe så det antyder att du har en ytterligare du kan prova med? (är det så att du bytt båda samtidigt kanske du råkat montera dem på fel plats förresten).

(och så kan du ju ringa Nibe och fråga också vad de tror)
Skrivet av: fdeldare
« skrivet: 01 december 2011, 18:22:30 »

Du kan prova givaren i ett glas med isvatten. Ska vara 0.0 grader.
(du kan ju prova både KB-in och KB-ut när du ändå är i farten)
Först kan du testa att handköra KB-cirkpumpen när inte kompressorn går. Efter nån minut eller två skall både KB-in och KB-ut vara samma.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Är det inte ganska säkert att jag inte fått givaren rätt eller att det är fel på den,  för utgående temp kan väl aldrig vara varmare än det som kommer in!? Kan det vara något annat än givaren som gör att värdet blir tokigt, typ +6 ut!
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 01 december 2011, 12:38:46 »

Först kan du testa att handköra KB-cirkpumpen när inte kompressorn går. Efter nån minut eller två skall både KB-in och KB-ut vara samma.
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 01 december 2011, 10:25:03 »

Du kan prova givaren i ett glas med isvatten. Ska vara 0.0 grader.
(du kan ju prova både KB-in och KB-ut när du ändå är i farten)
Skrivet av: fdeldare
« skrivet: 30 november 2011, 21:45:11 »

Hej, min pump(1235)blev så effektiv i våras att returtempen på köldbäraren var varmare än det som kom in, tyvärr var det nog inte så eftersom jag läst här att det är ganska vanligt att givarna ger upp på Nibe. Fick några nya av Nibe men det har inte blivit att jag bytt den förrän igår men det är fortfarande varmare det som går ut än det som kommer in! Kan det vara fel på den nya givaren också eller kan det vara något annat fel? Tror inte att jag fick in den nya givaren lika långt som den gamla in under isoleringen, såg på ritningen i handboken att det ser ut att vara en skarv ungefär där givaren sitter och under skarven vet jag inte om det är kopparrör, kan det vara en "slang" där och det är därför givaren inte sitter nog hårt mot något som inte leder temp lika bra? Ni som bytt har ni något tips på vad felet är?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!