Skrivet av: gumse
« skrivet: 25 februari 2010, 19:39:19 »Jag vet inte riktigt hur CTC funkar så jag har svårt att kommentera det. Men det du sa nu var bland det sjukaste jag hört. Varför skulle pumpen stanna?? Om du får in 42 borde din pump höja till typ 48 och el till 52 ungefär. Om du har ett så högt flöde så kyler det din VP och den orkar inte upp i de sista grader som den skulle kunna. Om du stryper i de rum som går lätt så borde du få varmt i det sista rummet. Behåll pumpfart på max och stryp total flödet på retur till VP så att du får lite mer i delta.
Om du är nyfiken titta på http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/16150193_CTC_EcoAir_105-111_20090507.pdf sidan 10.
"Vid låg utetemperatur begränsas kompressorns
arbetsområde genom att den maximala framledningstemperaturen
och den maximala returledningstempraturen
sänks enligt diagrammet till vänster"
Där ser du ett diagram, som tyvärr saknar x-skalan så man får inte reda på vid vilken temperatur arbetsområdet sjunker.
Jag upplever det som att det är någon stans runt -10.