Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 oktober 2011, 08:30:06 »

Citera
Har du kollat smutsfiltret på VB-kretsen?
Högt delta på VB-kretsen på en luft/vatten har inte så mycket med radiatorsystemet och eventuella termostater att göra.

OK, misstänkte nästan det.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 oktober 2011, 08:21:39 »

Har du kollat smutsfiltret på VB-kretsen?
Högt delta på VB-kretsen på en luft/vatten har inte så mycket med radiatorsystemet och eventuella termostater att göra.

Här är namn på tempgivarna:
T1 Framledningsgivare
T2 Utegivare
T3 Varmvattengivare
T5 Rumsgivare
T6 Givare hetgastemperatur
T8 Givare värmebärare ut
T9 Givare värmebärare in
T10 Givare kondensortemperatur
T11 Givare köldmedietemperatur förångare
T12 Givare lufttemperatur förångare
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 oktober 2011, 07:05:59 »

Hade varit enklare för oss som inte kan beteckningarna för IVT i huvudet att hjälpa till om du skrivit ut vilka värden som är vad...  ;)

När DeltaT är för hög är det som regel beroende på att man har för hög kurva, och att radiatortermostaterna stryper bort flöde för att det inte skall bli för varmt inne.
Om detta är fallet så hjälper det inte att öka cirkpumpens hastighet.
Detta skrivet med förbehållet att jag inte är helt påläst på hur IVT:s luft/vattenvärmepumpar fungerar rent flödesmässigt mellan utedel och innedel.

För att få högre flöde = lägre DeltaT, så skall du öppna alla termostater för fullt, och sedan ställa in kurvan och finjusteringen så att tempen i huset håller sig på en bra nivå oavsett utetemp.
Först därefter skall du ställa in termostaterna så att de kan strypa bort eventuell övertemp som beror på t.ex. solinstrålning, bullbak eller många besökare i huset som värmer.
Min personliga uppfattning är dessutom att man helst inte skall ha mer än ett fåtal termostater som tillåts strypa bort flöde, detta för att DeltaT skall vara så jämnt som möjligt - vilket bidrar till en skonsam drift för värmepumpen.
Skrivet av: plojmo
« skrivet: 27 oktober 2011, 21:38:10 »

Hallo..Jag undrar hur jag får ner delta mellan t8 o t9?
Mina värden är så här när den värmer elementen
t1 32,3
t2 9,1
t3 49,9
t5 22
t6 57,5
t8 38,3
t9 27,8
t10 28,4
t11 -9
t12 6.8
Och bägge cirk.pumpar på läge 2

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!