« skrivet: 23 februari 2009, 19:00:34 »
Hej!

Har försökt trimma in min Nibe 1225-8 men tycker fortfarande att antal starter är för många, det är mellan 24-26 per dygn oavsett vad jag gör, från början var delta t 3 grader på både varma och kalla, ställde då ner cp till 1 och har nu delta t 8 grader på varma och 3 på kalla (om jag fattat det hela rätt). När Niben var fabriksinställd startade den 24 ggr, Vp min 60 och Ts min 300. Vp har det senaste dygnet gått 12 timmar och gick ca 16-17 timmar när det var -10 ute.

Efter diverse knapptryckningar(inte ändrat på ett dygn)ser det idag med -1 i utetemp ut såhär:

VBf    47
VBr    39

KBf     3
KBR    0

VB diff VP 13(grund inställn)
Diff VP-TS  3 (grund inställn)
Vp intervall 20 min (grundinställn)

VP min 100
TS min 500

Paralellför -1
CP(den främre) läge 1.

Hur sjutton ska jag få ner antalet starter??? Det verkar som sagt inte göra någon skillnad på antalet gradminuter...

Mvh Therese




Nibe 1225-8 installerad 2009-02-12. 100kvm+ 45 kvm källare.

Utloggad nic2

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
  • Jag saknar min kamin...ibland
SV: MÃ¥nga starter
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2009, 19:15:45 »
Hur sjutton ska jag få ner antalet starter??? Det verkar som sagt inte göra någon skillnad på antalet gradminuter...

Mvh Therese

Jodå, testa ändra "VP min" mer, mycket mer....jag kör -180, en del har över -200.
Så länge tempen inne inte svänger oönskat mycket så är det bara att testa sig fram.

Nackdelen kan bli väldigt långa körningar med hög temp. vilket resulterar i lite lägre COP.
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007

Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.

Utloggad Tesso

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: MÃ¥nga starter
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2009, 20:31:21 »
Hej igen!

Måste jag ändra ts min när jag ändrar vp min? Vad jag kunnat utläsa tidigare idetta forum ska ts min vara: vp min*5
Nibe 1225-8 installerad 2009-02-12. 100kvm+ 45 kvm källare.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: MÃ¥nga starter
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2009, 20:33:59 »
Inte nödvändigtvis, men det skadar inte. Det fördröjjer start för tillskott via elpatron.
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: MÃ¥nga starter
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2009, 09:57:35 »
Prova även att ställa upp "VB diff VP" till 16-17 ºC.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad gb79

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: MÃ¥nga starter
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2009, 10:08:16 »
Prova även att ställa upp "VB diff VP" till 16-17 ºC.

den har jag undrat över? vad gör den inställningen?
mvh daniel
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: MÃ¥nga starter
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2009, 10:22:33 »
Prova även att ställa upp "VB diff VP" till 16-17 ºC.

den har jag undrat över? vad gör den inställningen?
mvh daniel

Det är en tvångsstyrning av VP:n. Om VB-fram sjunker under börvärdet (inom parentesen) med VB diff VP så ställs Grad-min till VP-°min och kompressorn startar. Och om VB-fram stiger över börvärdet med VB diff VP så ställs Grad-min till 0 och kompressorn stoppar.

Värdet tar över styrningen av VP:n om VB-fram börjar svänga för mycket.
« Senast ändrad: 24 februari 2009, 10:25:34 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad hehrsson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: MÃ¥nga starter
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2009, 10:23:43 »
Hej.

Jag har också problem men många starter, extremt många tycker jag.

Har en 1235-8 med FLM 30, inga extra VVB eller något annat.
Huset är helt nybyggt, 1,5 plan med oinredd övervåning, 105 kvadrat på undervåningen och 86 där uppe.
Golvvärme i träbjälklag i hela huset (OBS endast undervåning, alltså ingen värme alls på övervåningen än så länge), krypgrund.

Har nu kört i drygt 4 månader (31:a okt - 4:e mars) och har 5380 starter och 935 timmars drifttid.
Det ger ett snitt på c:a 43 starter och 7,5 timmars drifttid per dygn.

Visserligen har det varit under vinterperioden, men i Stockholm har det knappast varit någon vinter att tala om, medeltempen under perioden har legat runt nollan.
Vet inte om den oinredda övervåningen utan värme kan påverka så mycket. Har konstant haft c:a 21,5 grader inomhus, då har det legat på 14-15 grader på övervåningen.
Trappan till övervåningen är öppen, så det läcker ju ner en del kyla i hallen.

Vad är egentligen 'Startvärde kompressor'?
Min står på -60, många verkar dra ner den en bra bit under -100, vad innebär det?

Jag tycker också att det är ganska snävt intervall på varmvattnet:
VV Start 52
VV Stopp 54
Fast drifttiden för VV produktion ligger på c:A 1 timme/dygn, så det kanske inte är så farligt?

Går det förresten att se strömförbrukningen någonstans? Har inte hittat det i någon meny, men har sett en del inlägg där man anger sin förbrukning, eller har dessa personer en extern mätare för detta?

Någon som har några tips?

- Mvh HÃ¥kan

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: MÃ¥nga starter
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2009, 15:26:48 »
Drar du ner startvärde kompressor (ökar minustalet) så kommer antalet start/stopp minska, detta värde anger vid vilket värde på gradminutersräknaren som kompressorn startar.

Om jag vore du skulle jag också dra ner VV start, testa dig fram tills du märker att varmvattnet inte räcker riktigt, 2 ºC tempdiff där orsakar fler start/stopp än du tror. Gisningsvis går VP:n max 5 minuter/VV-laddning som det är nu.

Läs gärna detta inlägg:

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0

Nibe har liknande styrning som thermia
« Senast ändrad: 05 mars 2009, 15:28:37 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!