Hjälper en bekant som för några år sedan grävde ner slang, tyvärr grävde han ner 800m i en slinga och vad jag förstår så kommer det bli problem med flödet?
Vedeldat idag så han vill koppla in den till tanken på 500l
Kan man sätta en extra pump i serie med den inbyggda?

//Niclas
Titel: SV: Jordvärme med en slinga på 800m?
Skrivet av: magneten skrivet 12 mars 2013, 15:19:33
Hur stor värmepump har han tänkt att installera? hur stort flöde kräver den?
 
En mindre pump kräver ju ett mindre flöde/sek, alltså slingan kan eventuellt fungera hyfsat med  liten värmepump +extra KB-cirkpump i serie med pumpens inbyggda för att övervinna det stora tryckfallet i den mycket långa slingan. Man kan ju även enkelt montera in en större KB-cirkpump i värmepumpen oxå.

Detta är något man måste räkna på innan man börjar att installera.
Titel: SV: Jordvärme med en slinga på 800m?
Skrivet av: Niclas Lundgren skrivet 13 mars 2013, 08:42:05
Jag har nästan ingen information i dagsläget ang husets värmebehov. Huset är 130m2 dåligt isolerat.
Hur räknar man ut motståndet i slangen? Antar att det beror lite på hur mycket svängar det är men man kanske kan få ett hum?
Titel: SV: Jordvärme med en slinga på 800m?
Skrivet av: Roland skrivet 13 mars 2013, 08:58:16
Accepterar man ett deltaT på 4-5 grader på köldbäraren ska det gå att köra en 8 kW pump på slingan utan att man passerar max yttre tillåtet tryckfall på 50 kPa. Både Nibes och IVT:s pumpar har tillåtna tryckfall i köldbärarkretsen som ligger i det området. Späder man ner köldbäraren till 25 % är man på den säkra sidan.