NÃ¥r aldrig 55 grader.
« skrivet: 18 november 2008, 19:27:04 »
Hej. Utan problem och med övre elptr avstängd har hösten förflutit utan problem men...

Jag har upptäckt att de gånger pannan ska ta upp tempen till 55grader så slår den ifrån när den nått 52.
Efter ett tag kom jag på att det är när värmepumpens intemp är 48 som den slår av. Kommer jag då aldrig att få upp den i 55 grader ?? På ctc föreslog man att sänka pumpens hastighet till medel istället för högsta (inte radiatorpumpen alltså utan pumpen till utedelen) dvs den som sitter i botten på eccoel. Utetempen ligger på ca 6ggr. Radiatortempen på 34.

Vad göra??

Hälsn Dax, nu ännu okunnigare.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: NÃ¥r aldrig 55 grader.
« Svar #1 skrivet: 18 november 2008, 19:58:27 »
Hej

Vilken panna pratar du om?

Pumpen jobbar mot nedre pannan, den stoppar när tempen ligger 5º över framledningens börvärde bortsett från var fjärde start, då de stannar vid 55º. Det är hela tiden undre pannan det gäller.

Övre pannan, som kallas pannan i menyn, har inget med pumpen att göra, den värms endast av elpatronen, om den är tillkopplad.

Övre pannan brukar ligga runt 52º när pumpen stoppar efter en 55-graderskörning. Det är inte så att du kollar övre pannan, om du har 48º ut till pumpen när den stannar, borde du ha mer än 52º in till pannan.

//Ronnie
« Senast ändrad: 18 november 2008, 20:02:57 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Dax

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: NÃ¥r aldrig 55 grader.
« Svar #2 skrivet: 18 november 2008, 20:20:44 »
Nix, när  "vp in" stÃ¥r pÃ¥ 48 grader slÃ¥r värmepumpen av. DÃ¥ ligger nedre pannen pÃ¥ 52 grader och gÃ¥r sÃ¥ledes aldrig upp till 55 som den skall och det har den aldrig gjort.

Dax

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: NÃ¥r aldrig 55 grader.
« Svar #3 skrivet: 18 november 2008, 20:25:46 »
Slår den av vid 5º över framledningens börvärde vid de andra körningarna?

Det står väl aldrig 52ºC under "VP max" i fabriksinställningarna?

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Dax

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: NÃ¥r aldrig 55 grader.
« Svar #4 skrivet: 18 november 2008, 20:36:03 »
Ack nej. VP-max är 55grader. Jag har även höjt värdet på diffen till 8 från 5 grader efter tips från dig. Problemet verkar vara att i samma sekund det går in 48 grader till värmepumpen slår denna av.

Dax

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: NÃ¥r aldrig 55 grader.
« Svar #5 skrivet: 18 november 2008, 20:41:13 »
Jag har diff start/stopp satt till 7º, och min pump stannar alltid på prick 55º i pannan, när den gör 55-graderskörningen.
Har du 48/52 på vp in/ut när pumpen stoppar?
Vad har du för hetgastemperatur, just innan pumpen stoppar vid 52º?

//Ronnie
« Senast ändrad: 18 november 2008, 20:44:13 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Dax

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: NÃ¥r aldrig 55 grader.
« Svar #6 skrivet: 18 november 2008, 20:52:17 »
Jag har 48/52 som du skriver. Gastempen skall jag kolla nästa körning.
 Ã…terkommer Dax

Utloggad Dax

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: NÃ¥r aldrig 55 grader.
« Svar #7 skrivet: 18 november 2008, 21:01:42 »
Förresten. hur mycket är din intemp på när den stannar på 55 grader?

Dax

Utloggad preset

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 121
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: NÃ¥r aldrig 55 grader.
« Svar #8 skrivet: 18 november 2008, 21:05:47 »
Din värmepump stannar som du säger för max returtemp (48 ºC), istället för att gå hela vägen upp till framledningstemp 55 ºC. Då du bara har framledningstemp 34 ºC till radiatorerna så borde du inte ha så hög temp i botten av nedre pannan, så detta tyder på att du har antingen för högt flöde till VP:n eller för högt flöde på cirkpumpen över radiatorerna vilket innebär att du får för stor omrörning och stör skiktningen i tanken.
Vilken delta T ska det vara på VP:n vid 6 ºC utetemp enligt CTC:s diagram? Du har 4 ºC.

/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.

Utloggad Dax

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: NÃ¥r aldrig 55 grader.
« Svar #9 skrivet: 18 november 2008, 21:30:02 »
Hur i hela friden skall jag veta detta???  Vidare tror jag att 48 grader är maxtempen som pumpen klara av in.
På CTC sade man att man kunde sänka cirkpumpens hasighet (dvs flödet)som du skriver men kunde inte garantera att "högpress" larmet inte gick.
Om det var så så fanns det inget att göra??? Han nämnde inget om radiatorpumpen skulle vara orsaken.

Dax
« Senast ändrad: 18 november 2008, 21:48:28 av Dax »

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: NÃ¥r aldrig 55 grader.
« Svar #10 skrivet: 18 november 2008, 21:53:27 »
Hej

Jag har just kollat en 55-körning. Min pump stannar vid 55º i pannan och då är vp in/ut 49/55 och hetgastemperaturen är 113º.

Delta T som preset frågar efter ska ligga mellan 5-6 grader vid 0-6 plusgrader ute, det finns en tabell längst bak i beskrivningen till EcoAir, det är alltså skillnaden mellan vp in och ut vid olika utetemperaturer.

Jag tror att ditt problem är precis det som preset är ute efter. Din laddpump går på för hög hastighet och rör om skiktningen i pannan, så att varmt vatten från överdelen värmer vattnet längst ner i pannan.

Det gör att du får för hög returtemperatur ut till pumpen, som bryter vid 48º. Min pump är från 2006 och jag misstänker att CTC har ändrat på kravet, när pumpen ska bryta för hög retur på senare modeller.

I den nya bruksanvisningen, som finns på CTC´s sida, finns nu ett diagram, som visar att pumpen bryter vid för hög retur, som ligger runt 48º. Är din pump av årets modell bryter den säkert vid för hög retur, omkring 48º i så fall. Kolla om du inte har ett diagram om detta i din manual, eller gå in på CTC´s sida och kolla manualen där.

Det är säkert därför, du fick rådet att sänka hastigheten på laddpumpen.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad preset

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 121
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: NÃ¥r aldrig 55 grader.
« Svar #11 skrivet: 18 november 2008, 21:54:42 »
Radiatorpumpen är nog inte orsaken, utan du måste sänka flödet ytterligare över VP:n, med ett delta T på bara 4 ºC kan du inte komma upp i 55 ºC innan den bryter för hög returtemp på 48 ºC, det krävs minst ett delta T på 7 ºC för att nå 55 ºC. (48+7=55) Sänk flödet ytterligare på laddpumpen, vilket deltaT rekommenderar CTC vid 6 ºC ute?

/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: NÃ¥r aldrig 55 grader.
« Svar #12 skrivet: 18 november 2008, 22:00:53 »
Hej preset

Ser du inte att jag skriver 6º, eller ska jag ringa upp och berätta.

Ha det bra, jag dyker kanske upp en dag.  //Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Dax

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: NÃ¥r aldrig 55 grader.
« Svar #13 skrivet: 18 november 2008, 22:10:52 »
Skall sänka flödet. Jag återkommer de närmaste dagarna med resultat.

Tack så länge.

dax

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: NÃ¥r aldrig 55 grader.
« Svar #14 skrivet: 19 november 2008, 12:54:51 »
Hej

Min pump (2008) uppträder exakt likadant. Stannar på 52 grader för att in-temp till VP är 48 grader. Kollade nu när temp ute är 0 och min framledning är 38 grader. Ska också kolla med CTC vad de säger. Har bara en diff på 4 grader mellan IN-UT till VP.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!