Vilket köldmedium har du i din värmepump?R407 C skall ha minst 5.6°C (där ikring) för fullst'äändig kondensering av köldmediumet, så 7 grader bör räcka, om dessutom din effektmätare och värmemätare styrker att detta ger maximal COP skall du fortsätta köra med cirkpumpen på högsta hastighet.Andra köldmedier (t.ex. R410A) har mindre krav på deltaT, så är det en sån pump så kan du utan tvekan köra även med lägre deltaT.
Hej ACE.Du får väldigt gärna, om du har tid, utförligt förklara hur det här med DeltaT och COP hänger ihop.Förklara även gärna varför du tror att alla tllverkare rekommenderar deltaT på 7-10 grader på sina R407C-värmepumpar.Observera att jag inte ifrågasätter det du skriver, men jag vill gärna veta varför du har rätt, och varför rekommendationerna säger att högt deltaT är att föredra trots att det bevisligen inte är så. (Fler än en som loggar både driveffekt och uteffekt kan verifiera de uppgifter som framkommer i första inlägget i denna tråd)
Alla tillverkare rekomenderar inte så höga delta T.CTC gör det inte. CTC använder R407C och för 105:an säger de 3º vid noll ute och 4º vid +5º ute, för 107:an rekomenderar de 5º vid noll ute och 6º vid +5º ute och 4º vid -5º ute.//Ronnie