Hej alla kunniga. Har nyligen kört igång vår nya anläggning. Vi har alltså en IVT Greenline HT Plus C6.
Borrdjup 130 m. Huset är 1 plan på 120 m2. Bi-utrymme (garage, extra rum) är på 80 m2. I detta utrymme vill vi ha en betydligt lägre temperatur. Vi har både givare inne o ute. Största bekymret vid starten var knäppningar. Dessa har vi fått bort genom att justera hålen i golvet + lite olja på elementhållarna. Men nu vill vi trimma in hela anläggningen på bästa sätt.

Vilken strategi ska vi ha? Ska vi koppla bort innegivaren i första skedet?
En detalj jag funderar på ... vad skiljer returgivare GT1 och värmebärargivare in GT9?

Tacksam för en "steg för steg"-strategi!

Ha det .. //Kenta

Utloggad rekordmannen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Intrimning av IVT Greenline HT Plus C6
« Svar #1 skrivet: 01 december 2009, 14:05:48 »
Är också nybliven ägare av en IVT Greenline HT Plus och det jag har fått lära mig är att du ska koppla bort innegivaren till att börja med och försöka justera in rätt värmekurva.
IVT Greenline HT+ C7 installerad i Oktober 2009 med 200m borrhål, huset är ett 1 och 1/2 plans byggt 1980 med 160+70m2 uppvärmd yta. Tidigare el förbrukning runt 35000 kWh.

Utloggad MR_X

  • grubbelgubbe
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: bergslagen
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimning av IVT Greenline HT Plus C6
« Svar #2 skrivet: 14 december 2009, 16:04:58 »
GT 1 startar och stoppar värmeberedning.
GT 9 stoppar vv-beredning, GT 3 startar.
Bestäm dig för en rumstemp och justera kurvorna så att rumstemp håller oavsett ute temp, står bra i boken om kurvinställning.
Min kurva ligger på 3,4 och finj 4,0.

Utloggad ivtglc7

  • service tekniker, ventilation
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: rosvik- PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
SV: Intrimning av IVT Greenline HT Plus C6
« Svar #3 skrivet: 15 december 2009, 22:02:23 »
Hejsan..


Har installerat en innegivare till min anläggning i höstas.. och gjorde så att jag av aktiverade den och justerade in rätt kurva ett par veckor och sen så aktiverade jag den igen.
fick böka lite med kurvan men nu verkar det hålla jämn inne temp.
Kör kurva 3,9 och givarpåverkan 6,0. börvärde 22grader på gt5. för att hålla ca20grader inne.
Innegivaren visar 2grader för mycket..är vanligt med IVTs givare..
/ Björn
Bor i norrland, Piteå..
Gullringshus 1plan -83,total yta 150m2 uppvärmning med IVT GL C7 installerad april 08. 180m borrhål.

Total förbrukning år 1. 15300Kvh, 3700timmar varav 40 med tillskott.

År 2: förbrukning: 14725kwh.. 3488timmar..(totltid för pump : 7278h tillskott totalt 63h på två år..

FTX ventilation. Systemair VR400DC installerad juni 09

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!