Skrivet av: callaway skrivet 11 februari 2006, 22:30:10
Hej har en Thermia diplomat tws 6a som jag har inställt integralen på 99 för att få ner antalet starter men när jag kollade så räkade den ner till ca 41 så stängde pumpen av sig, ska det vara så för jag todde att den ska räkna ner till 0


Tacksam för svar
Titel: SV: Thermia diplomat tws 6a
Skrivet av: svenske kocken skrivet 11 februari 2006, 22:49:42
Du måste troligen öka på hysteres för värmepumpen den är från fabrik inställd på 7 ºC men har man integralen på 99 kan temperaturerna på framledningen hinna stiga eller sjunka mer än 7 ºC. Jag har ställt min på 14 ºC och den styr helt på hysteres.
Titel: SV: Thermia diplomat tws 6a
Skrivet av: callaway skrivet 11 februari 2006, 23:17:16
Ska testa med det   Tackar Thumbsup