Författare Ämne: Tillskott till underdimensionerat VP  (läst 5510 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Tillskott till underdimensionerat VP
« Svar #15 skrivet: 12 oktober 2014, 22:14:32 »
Nej den borde inte bryta på +40°C så man kan fråga sig hur tempgivaren mår.

Kanske sÃ¥ att kompresortempen visar högre än vad det igentligen är  dontknow
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Myles

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tillskott till underdimensionerat VP
« Svar #16 skrivet: 12 oktober 2014, 23:09:53 »
Det är en IVT air.
Det finns en del av de 300m som kan vara något svalare.....men i gengäld så finns även ett litet förråd som ska hållas frostfritt, så det kan går jämt ut.
Fick tillräckligt värmt i huset vid 40 Max fram.....stoppen var mest med värmevatten tillverkning o då blev det ofta stopp!
Mest frustrerande är att blir lövade att pumpen skulle räcka och blir över....vi har ett annat utrymme (oanvänt butikslokal) om 60m som har endast en luft/luft uppvärmning; enligt säljaren så hade pumpen effekt att också värma detta om vi bara drog ledningar o satt i en fläkt element!!
Den som sagt 23kw hade nog närmare rätt....och det bor vi väl åsterkommer om vi sätta till en 9kw aquablock (som är ju inverterstyrd).
Tänkande är att sätta detta längs ut på ena element slingan (finns2) och låta den i stort sätt "leva sitt eget liv" genom att anpassa dess framlednings temp efterhand. Kravs kanske lite arbete, men, vad gor inte det!

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Tillskott till underdimensionerat VP
« Svar #17 skrivet: 13 oktober 2014, 06:13:42 »
Det är nåt fel på din värmepump om den stoppar för envelope vid 40 grader när det är plusgrader ute.
Med all respekt, men om du inte lyssnar till våra råd här kommer din värmepump aldrig leverera, och du kommer att behöva komplettera med 23 kW (inte 9 kW) för att hålla huset varmt när det blir minusgrader ute.
« Senast ändrad: 13 oktober 2014, 06:52:48 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Tillskott till underdimensionerat VP
« Svar #18 skrivet: 13 oktober 2014, 08:54:32 »
15 kW, 21 kW, 23 kW, osv..?
Det var hiskeliga effekter ni pratar om. Om 300 m2 skulle behöva 23 kW så skulle alltså mitt hus behöva 23/300*200=15 kW, och vi klarar oss ju med EcoAir 107 (7 kW) större delen av året, och när det blir så kallt att det bara är elpatron som gäller så tycks ju de max 12 kW som den kan leverera räcka bra, såvida det inte går ner mot -30.

Väggarna i gamla Skånelängor är inte dåligt isolerade, så det kan knappast vara där felet sitter utan det är som Rickard skriver nåt fel på värmepumpen, eller på hela styrsystemet.
 
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 690
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!