Hej,
Skulle vilja få hjälp att förstå orsak, verkan och vad göra.
KB diffen har sjunkit från ca 2,9grC till ca 1,2grC. Samtidigt har diff mot ack sjunkit från ca 5,8grC till ca 3,8grC.
Har haft ett svagt läckage av KB vätska framförallt när VP jobbat. Läckaget orsakades av att kran vid KB påfyllningsuttag inte tätade riktigt. Med nu med kran i bättre läge sjunker inte nivån i KB expansionskärl under flera dagar med 1,7bar tryck vid VP KB-in och VP avstängd under tiden.
Men om jag tvångskör KB cirkpump kontinuerligt eller låter VP jobba kontinuerligt ("värmer" pool) så sjunker nivån i KB expansionskärlet ca 7,5cl/dygn.
Lite historik:
Sommaren 2007 fungerade VP bra och levererade ca 10kW med KB-diff på 2,9grC och diff mot ack på ca 5,8grC. Efter mer än 24h drift brukade KB-in lägga sig på en nivå kring +1grC.
Okt 2007 resulterade KB läckaget att VP larmde och KB pumpen troligen tryckte in luft i KB kretsen. Rörmokaren tryckte in KB vätska o installerade ett halvtransparent expansionskärl vid KB-in. Nu hade KB diff sjunkit till 1,8grC. I maj 2008 var diff mot ack fortfarande på ca 5,8grC. Den varma vintern gjorde att VP inte gick så mycket och KB läckaget var begränsat. Men med pool säsong igång så fick den plötsligt jobba mycket.
Den 18 juni sjönk plötsligt KB diff till 1,2grC mellan två långa pooluppvärmningspass och nu föll också diff mot ack till ca 3,8grC. Den lägre diffen mot ack motsvarar att VP bara levererar 6,5kW (10x3,8/5,8) och stämmer rätt bra när jag som jämförelse kört med bara 6kW elpatron i ack och tittar på hur mycket temp mot pool höjs. KB-in lägger sig på +3grC när VP jobbar flera dygn. I juli började jag inse att jag hade problem och fyllde på vatten som KB och KB diff steg till ca 1,5grC medans diff mot ack var kvar på ca 3,8grC.
2 sept efter några långa pooluppvärmningspass gick KB pumphuset torr under flera timmar och blev mycket het. Rörmokaren som kom samma morgon hittade en luftningsskruv på KB pumphuset och pumpade dessutom in åtskilliga liter KB vätska och lämnade ett tryck på 1,7bar. Nu var KB diff åter nere vid 1,1-1,2grC och VP levererar 3,8grC diff mot ack vid långa arbetspass mot pool.
Nu är jag där att KB nivån i expansionskärlet sjunker 7,5cl/dygn vid kontinuerlig KB cirkulation, 1bar tryck på KB-in och KB diff har ev stigit till ca 1,3grC. Gissar att det är luft som kommer ut. Expansionskärlet sitter på högsta punkten på KB-in sidan medans jag inte har någon luftningsventil på KB-ut sidan.
Hur får jag tillbaks full effekt i VP ?
Om KB pumpen tagit skada av att gått torr borde väl KB diff öka?
Har en Autoterm A10 (10kW) installerad 1997. 2st hål på ca 110m vardera ner i berget på Värmdö.
750l ack tank (huset hade ursprungligen vedpanna med 2st 750l ack tankar).
KB pumpen på 200W har inga varvtals inställningar. VP drar ca 2,8kW från elnätet mätt på egen undermätare.
Loggar med Richards logger.
Kör under poolsäsong med fast kondensering och under övriga året med flytande kondensering.
Har inte anget siffror på diff mot ack vid flytande kondensering då retur-sensorn suttit fel. Genom att jämföra siffror vid pooluppvärmning efter >20h är det mycket stabila arbetspunkter för VP, ca 32-37grC mot ack.
/Harry