Jag får ändrad framledning om jag stegar upp innetempens börvärde till 21,5, men sen händer inget mer om jag ökar mer, men jag har å andra sidan valt en huskurva som ska ge rätt temperatur.
Apropå VPin-stopp. På en vanligt EcoAir är det väl 48 grader? Men det börjar falla redan vid -8 och faller ganska brant, så vid -10 är det bara 45 grader. Vid -5 värmer EcoAir vattnet bara 4-5 grader och det betyder att max VPut innan den stannar på för hög VPin är ca 52 grader. Och tempen på nedre tanken kommer vara nån grad lägre än VPin eftersom dykröret sitter lite lägre än mynningen på inkommande röret från VPn.
Framledning 45 vid 0 grader ute motsvarar väl dessutom kurva 58 utan justering, och om mina beräkningar stämmer så blir det i såna fall problem med för hög VPin redan vid -6, så Min utetemp borde stå på -5, och sen får elpatronerna gå in och sköta värmen.
Man ska ha otroligt billig ved om det ska löna sig att elda för att värma huset vid temperaturer där VPn funkar bra.