Författare Ämne: Optimering av VV laddning/temp Fighter 1250  (läst 1315 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Lord Vader

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Optimering av VV laddning/temp Fighter 1250
« skrivet: 25 mars 2009, 07:59:25 »
Hej!

Hur ska man ställa VV-laddning (tid) samt temp för att få maximal verkning till minsta kostnad?

Periodtid idag 30 min (standard 20)
Vintertid kör jag:
VV-starttemp 45 ºC (standard 47 ºC)
VV-stopptemp 52 ºC (standard 54 ºC)

Tjänar man något på att höja stopptempen till 54 ºC? Kanske håller det vattnet varmare längre och minskar laddningarna?

Sommartid (kom gärna med förslag!)
VV-starttemp 40 ºC
VV-stopptemp 52 ºC

Mvh
Anders

NIBE Fighter 1250 sambo med en UKV100, 205 meter borrhål (200 m aktivt). Bor i Nora norr om Örebro. Värmer ca 200m2 boyta och 220m2 biyta. Grundtemp inne ca 18 grader + vedeldning. Årsförbrukning på VP ca 5700kWh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Optimering av VV laddning/temp Fighter 1250
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2009, 10:25:13 »
Effektiviteten på VP:n ökar med lägre temperatur på varmvattnet, så ha så låg temp på VV du kan.

Sen kan man få fler start/stopp med för lågt spann mellan VV-start och VV-stopp. Jag tror du har hittat rimliga inställningar om varmvattnet räcker.

Jag brukar rekommendera 40-45 minuter på periodtid VV, det är värre att duscha kallt än att innetemp sjunker nån halvgrad då många duschar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Lord Vader

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Optimering av VV laddning/temp Fighter 1250
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2009, 15:45:56 »
Effektiviteten på VP:n ökar med lägre temperatur på varmvattnet, så ha så låg temp på VV du kan.

Sen kan man få fler start/stopp med för lågt spann mellan VV-start och VV-stopp. Jag tror du har hittat rimliga inställningar om varmvattnet räcker.

Jag brukar rekommendera 40-45 minuter på periodtid VV, det är värre att duscha kallt än att innetemp sjunker nån halvgrad då många duschar.

Då kan jag ju prova att sänka VV-starttemp till 43-44 ºC om vattnet blir tillräckligt varmt? Eller är det dumt att göra det under vintertid när VB gör värme också?
NIBE Fighter 1250 sambo med en UKV100, 205 meter borrhål (200 m aktivt). Bor i Nora norr om Örebro. Värmer ca 200m2 boyta och 220m2 biyta. Grundtemp inne ca 18 grader + vedeldning. Årsförbrukning på VP ca 5700kWh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Optimering av VV laddning/temp Fighter 1250
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2009, 22:25:25 »
Prova om du vill, du kan alltid ställa tillbaka om du inte blir nöjd med VV-komforten.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren