Skrivet av: Jimbo1 skrivet 10 september 2013, 09:10:26
Hej,

Jag har en 1145-10kW där poolvärmen är tillkopplad via modulen pool40. Jag har fortfarande poolvärmen igång och poolpumpen går mellan 09.00 - 21.00.
Då jag kommer ut på morgonen lyser ofta, inte alltid, vp rött och LARM 50 visas. Det är bara att trycka återställ så fungerar allt igen.
Men varför händer detta när poolcirkulationen är avstängd? Eller egentligen förstår jag varför eftersom ingen värme försvinner och då blir det högtryck antar jag.

Men kan man inte schemalägga poolvärmen från vp så att den synkas med poolcirkulationen (09.00-21.00) ? Alternativet är ju att alltid låta poolen gå...

Hur gör ni andra?
Titel: SV: Högtryckslarm (50) när pool inte går, åtgärd?
Skrivet av: Carl N skrivet 10 september 2013, 09:48:00
Tyvärr har inte 1145 nån bra funktion för att blockera poolvärme under en viss period.
Det man kan göra är att koppla in en potentialfri brytande kontakt tillsammans med poolpumpen som ansluts till AA5-X2:21-22 på poolkortet.
Funktionen ska vara att kontakten bryts då poolpumpen går och sluts då poolpumpen står.
Kolla sid 9 i poolmanualen.
http://www.nibeonline.com/pdf/031432-5.pdf (http://www.nibeonline.com/pdf/031432-5.pdf)
Titel: SV: Högtryckslarm (50) när pool inte går, åtgärd?
Skrivet av: Jimbo1 skrivet 11 september 2013, 06:40:07
Tack för svar...

Hmm... ok, skumt att man inte tagit hänsyn till detta när man programmerade vp. Får se hur vi gör till nästa säsong, kanske lättare att låta poolpumpen gå konstant...