Hej.
Har nyligen köpt hus med EcoEl/EcoAir installerad 2009.
Det är ett enplans tegelhus med källare, ca 100 kvm boyta med lika stor källare. Finns i västsverige.
Nu är det ju fortfarande rätt varmt ute så jag vet inte hur bra pannan är inställd för västsvensk vinter, men inställningarna på pannan är enl. nedan. Är inställningarna/värdena OK? Tacksam för synpunkter/kommentarer.

AKTUELL DRIFTINFO 140815
ute 24
rum 23.0 (21.0)
panna 53 (50)
framledn 25 (9)
panna nedre 40 (55)
hetgas 26
kompr från
fläkt från
laddpump från
vp in/ut 40/41
ute vp 22
rad pump från
eleffekt 0.0+0
strömuttag 0 (16)
shuntventil stänger
fördr shunt 30
prog id 1011111
prog datum 08-05-05

INSTÄLLNINGAR
språk sve
produkt ecoair
värmepump tillåten
rumsgivare ja
elpanna 50
elpanna max 4.5
elpanna nedre 50
förd shunt 30
huvudsäkring 16
extra vv min 120
extra vv elpanna 60
fjärrstyrning ns

HUSPARAMETRAR
max framledn 55
min framledn från
husvärme från 18
huskurva
lutning 52
justering 2

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Nybliven EcoEl/EcoAir ägare
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2014, 21:05:21 »
Om du inte har jättestort behov av varmvatten (exv ofta bad i badkar, eller flera tonårsbarn som ska duscha efter varandra) så skulle jag ställa ner elpanna (dvs övre tanken) till 44-45 grader eller nåt sånt. Annars kommer det i praktiken nästan alltid vara övre elpatronen som värmer övre tanken, och då går det mycket el. Ju lägre du kan ställa den, desto mer värms den av värmepumpen.
Har du ett menyval som heter VVhöjning så bör det stå på Ja. Det innebär att värmepumpen får gå till max temperatur vid var fjärden körning. Det höjer temperaturen i övre tanken (indirekt) och gör att du behöver mindre elpatron.

Sen skulle jag nog öka Fördröjning shunt till betydligt mer, typ 90 eller 120 minuter. Den parametern säger hur länge systemet måste vänta innan det varma, elpatronvärmda vattnet i övre tanken får användas till radiatorkretsen. Ju högre värde desto större chans att värmepumpen kan höja temperaturen i nedre tanken så att börvärdet nås, men desto större risk att framledningen till radiatorerna inte klarar att hålla tillräckligt hög temperatur.

Om du inte läst erp's introduktion till EcoEl-EcoAir (tråden högst upp på sidan) så gör det. Den ger en bra beskrivning på hur systemet fungerar.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Jeppe07

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nybliven EcoEl/EcoAir ägare
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2014, 21:15:19 »
OK. Tack för tipsen lunk Umeå!
Skall kolla om jag har ett menyval som heter VV höjning.
/Jeppe07

Utloggad Jeppe07

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nybliven EcoEl/EcoAir ägare
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2014, 20:01:36 »
Bara så jag fattar rätt.
"Husvärme från" är ställd på 18 grader. Innebär det att pannan slår ifrån och inte värmer upp huset när utetempen är 18 grader eller mer?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nybliven EcoEl/EcoAir ägare
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2014, 21:45:46 »
Bara så jag fattar rätt.
"Husvärme från" är ställd på 18 grader. Innebär det att pannan slår ifrån och inte värmer upp huset när utetempen är 18 grader eller mer?

Helt korrekt, den värmer bara varmvatten då.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Nybliven EcoEl/EcoAir ägare
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2014, 01:16:48 »
Nej, pannan slår inte ifrån. Radiatorpumpen stoppas, och EcoAir går över i "sommarläge" som innebär att den kör till max värme vid varje start, för att ge varmvatten till dusch etc. Eftersom det är varmt ute så behöver den bara typ 10 min för det, fem-sex gåmger om dagen.

 Husvärme frÃ¥n brukar vara ställd pÃ¥ 16 grader.

Det som styr värmen i huset övrig tid av året är Huskurva och Justering.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nybliven EcoEl/EcoAir ägare
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2014, 08:44:22 »
Jo, jag tolkade "slår ifrån" som att den stoppar cirkpumpen till husvärmningen och stänger shunten.
Men pannan värmer som sagt fortfarande varmvattnet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nybliven EcoEl/EcoAir ägare
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2014, 10:36:15 »
Nej, pannan slår inte ifrån. Radiatorpumpen stoppas, och EcoAir går över i "sommarläge" som innebär att den kör till max värme vid varje start, för att ge varmvatten till dusch etc. Eftersom det är varmt ute så behöver den bara typ 10 min för det, fem-sex gåmger om dagen.

 Husvärme frÃ¥n brukar vara ställd pÃ¥ 16 grader.

Det som styr värmen i huset övrig tid av året är Huskurva och Justering.
"Husvärme från" påverkar inte att EcoAir går över i sommarläge, det är värdet på "sommardrift" i de kodade inställningarna som bestämmer när pumpen går i sommarläge.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Jeppe07

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nybliven EcoEl/EcoAir ägare
« Svar #8 skrivet: 25 augusti 2014, 21:34:50 »
Tack för svar/synpunkter!
Mycket bra forum det här  :)
/Jeppe07

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!